Помогите с DCSS-4

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн liftgeneer

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 267
  • За нетбуком с IMS
Помогите с DCSS-4
« : Декабрь 14, 2017, 17:02:10 »
Всем доброго дня!
Вызвал заказчик - проблема: лифт медленно закрывает двери.
Otis-2000Е, LCB-II, дверной оператор DCSS-4. Створки - телескопы 800 мм

Процедуру SETUP - Inst проходит, но работает не так, как хотелось-бы.
Доки для 4 и 5-ой версии есть, но не подходят.
Все подробности (фото и видео) на Я-диске.
Будут дополнительные вопросы, но чуть позже.

Есть неиспользуемый лифт - стоит-ли взять с него ЧП дверей полностью
(геморройно кабеля доставать из отверстий)  или только управляющую плату (уже снята)?
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: Помогите с DCSS-4
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2017, 19:54:52 »
Для начала приведите параметры в норму: если двери телескопические, так и выставьте этот тип; проведите обучение заново. Вы хотя бы MAX CLOSE SPEED изменять пробовали?  Это так, навскидку.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн liftgeneer

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 267
  • За нетбуком с IMS
Re: Помогите с DCSS-4
« Ответ #2 : Декабрь 15, 2017, 15:40:52 »
На видео Setup_Install на 0:58 прекрасно видно, что тип дверей устанавливается
телескопический, двухскоростной.
Cтавил CENTRAL - открывает не до конца, затем сразу закрывает. Ширину проёма показывает 430.
MAX CLOSE SPEED = 00036 - как стоял, так и стоит. Раньше с ним всё работало, смысла изменять не вижу.

Только что при наборе TEST-SLF на соседнем лифте выяснилось, что после теста
PROM выдаёт "+", на проблемном - "-" т.е. дело скорее в ПЗУ-шке.
Порешили на том, что будем перекидывать ЧП дверей в сборе.

На соседнем лифте не смог сделать 3-4-INSPECTION RUN, т.к. со станции не
приходит сигнал, что лифт находится в инспекции, хотя на кабине переключатель
стоит в нужном положении.
Сама станция LCB-II обесточена из-за отсутствия платы главного ЧП.

Нет-ли у кого-нибудь распиновки разъёмов P3 (туда приходит ~220V, судя по
цвету проводов) и P4 (- там провода с подвесника) этого ЧП?
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 15:50:32 от liftgeneer »
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн Толя Мазурин

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 6
Re: Помогите с DCSS-4
« Ответ #3 : Январь 12, 2022, 11:54:47 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, контроллер dcss5 ,при подключении сервис тул ,просит войти в режим инспекции, хотя переведено,как это можно решить ?
Прошу прощения,привод dcss4 ,я правильно понимаю ,надо снять клему ,которая за инспекцию отвечает ,?
У нас сейчас лифт не проходит калибровку по этажам,так как не может открыть двери , и привод не можем откалибровать,так как просит сначала в инспекцию переключить

Отредактировано в связи с переносом темы.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 13:48:54 от Мишаня »

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: Помогите с DCSS-4
« Ответ #4 : Январь 12, 2022, 13:26:45 »
Разбирайтесь с сигналом TCI. Р2.2 разъем.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.