Re: АВВ ACSM1
« Ответ #630 : Декабря 21, 2017, 16:20:09 »
версия ПО 1822 , 19 кВт. ошибка 10 - КЗ в торм. прерывателе. Резистор тормозной живой, лифт раньше работал (в эксплуатации около 2 лет).  UDC+ UDC- = 560 В. Приговор ??? пациент скорей мертв? или еще можно что-то предпринять?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 262
  • > Спасибо: 36
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #631 : Декабря 21, 2017, 16:24:28 »
Добрый день!

Вышел из строя тормозной прерыватель. Какой тормозной резистор использовался - производитель, сопротивление, номинальная мощность? Проверьте тормозной резистор мегометром на корпус.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн sapper

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 20
    • Лифтотерапевт
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #632 : Января 26, 2018, 02:47:12 »
 Здравствуйте. Проблема такая: Лифт ЩЛЗ в стадии монтажа, станция ШК6000, лебедка ЕПМ. При первом включении частотник выдал ошибку 0027 - потеря связи с PU. В цепи +24VDC напряжение 8.3 в. Замыканий во внешних цепях нет. Обращаться на завод по гарантии или самому можно что-то посмотреть?
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 262
  • > Спасибо: 36
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #633 : Января 26, 2018, 08:52:08 »
Здравствуйте, отключите все цепи управления от привода, затем подайте питание на ПЧ и посмотрите, появилась ли ошибка. Если ошибка сохранилась, значит нужно отправлять ПЧ на диагностику в ООО "ТДС", если ошибка не появилась - проверяйте цепи управления на предмет кз.
По результату напишите, что получилось, пожалуйста.
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн sapper

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 20
    • Лифтотерапевт
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #634 : Января 26, 2018, 08:57:06 »
Цепи управления отключал, всё без изменений.
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 262
  • > Спасибо: 36
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #635 : Января 26, 2018, 09:21:15 »
Тогда однозначно на диагностику!
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4274
  • > Спасибо: 191
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #636 : Февраля 14, 2018, 20:50:38 »
Пытался сегодня настроить режим эвакуации на частотнике с ПО 1822. С собой была методичка ver. 4.4, в которой параметры приведены для ПО 1825. Обнаружил несоответствие параметров приведенных в таблице.



Параметра, соответствующего 87.01 вообще не нашел. Порылся дома в старых методичках, тоже ничего похожего на этот параметр не нашел.
Андрей, ты не мог бы внести в таблицы типовых настроек методички ver. 4.4 столбец с соответствующими параметрами для ПО 1822?
Через два дня очередное ТО, а эвакуацию настроить не могу.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1926
  • > Спасибо: 50
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #637 : Февраля 14, 2018, 22:44:49 »
Реж. Эвакуации для 1822
Выберите источник (напр., цифровой вход) для включения режима эвакуации.   
10.89 ИСТ РЕЖ ЭВАКУАЦ
(В качестве источника выбран цифровой вход путем указания на бит в одном из следующих сигналов:
•   02.01 Состояние DI
•   02.03 Состояние DIO
10.90 ИСТ АВТО ЭВАКУАЦ
•   1 (TRUE) = включена автоматическая эвакуация,
•   0 (FALSE) = включена ручная эвакуация.    
80.14 Скорость эвакуации
25.87 УСКОР В ЭВАКУАЦ
25.88 ЗАМЕД В ЭВАКУАЦ
80.10 ИСТ ЗАД СКОР ВЫР выбирает источник задания скорости выравнивания
80.11 СКОР ВЫРАВНИВАН, 02.05 AI1 МАСШТАБ или 02.07 AI2 МАСШТАБ.
25.89 УСК/ЗАМ ВЫРАВН   Определяет ускорение/замедление в режиме выравнивания.

Полная версия описания доступна здесь.
http://bulaev.pro/abb-instructions.html

Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

спасибо


Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 262
  • > Спасибо: 36
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #638 : Февраля 19, 2018, 09:10:06 »
vlad, спасибо за описание выявленных несоответствий - исправлю в версии инструкции 4.5! Несоответствие было вызвано добавлением нового параметра 87.03, после чего не была исправлена таблица.
Кстати, в свободном доступе на форуме в файловом архиве есть инструкция, версия 3.6, и указано, что она для версии 1822 - можно скачать бесплатно)

Bulaev, спасибо за подсказку для vlad, но параметры 80.10, 80.11, 25.89 можно было не указывать - на режим "Эвакуация" они не влияют)
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн vlad

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4274
  • > Спасибо: 191
  • Кина не будет
    • Киномеханик
    • СПб
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #639 : Февраля 20, 2018, 09:15:19 »
исправлю в версии инструкции 4.5!

Эта таблица не очень удобная и там указаны не все параметры. Лучше ввести второй столбец в таблицы типовых настроек.  В методичках по Эмотронам так делали, когда переходили с VFB_VFX на VFX2.0. Очень удобно с такими таблицами работать.

спасибо