Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #420 : Ноябрь 16, 2018, 18:21:00 »
Платы MP - это платы входов/выходов.
Смотрите по схеме за что они у ВАС отвечают.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Akhmet84

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 14
  • > Спасибо: 1
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #421 : Ноябрь 30, 2018, 09:14:56 »
Всем доброго!
Подскажите: при AFOC выходит сообщение OAO8-не отвечает плата на 8-ом этаже (плата ms-m5). Подскажите: это означает что не работает плата на 8-ом этаже или до 8-го?  просто попробовал отсоединить плата на 7-ом этаже,про нее молчит.
В 0100 встречается ошибка 0А4F.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #422 : Декабрь 01, 2018, 21:23:02 »
На сколько я помню это означает что проблема с 8-й платой или до неё... А в тот ли разъем воткнута линия в панели управления?

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #423 : Декабрь 02, 2018, 06:12:28 »
«После».
Если считать от контроллера.
т.е. Если,к  примеру, 10 этажка.
Шахтный жгут заводтся сверху:
10 этаж - нормально
9 этаж - нормально
8 этаж не видит.
Далее никому не известно, т.к. опрос, после MS 8 этажа может идти некоректно.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Рамиль Ахметов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #424 : Декабрь 04, 2018, 16:41:35 »
Попробовал переставить платы с восьмого и второго. После AFOC все равно пишет ОА08.  Подскажите пожалуйста что ещё нужно посмотреть. Захожу в тупик :(

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #425 : Декабрь 07, 2018, 00:24:06 »
этажей то сколько всего?

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #426 : Декабрь 07, 2018, 14:01:48 »
Так он и про марку MS-ок молчит аки партизан.
И про систему управления также. А если у него TCI?

А вообще-то очевидно ведь, что или этажная платы(ы) неисправна, или жгут, или пальчики не под то заточены.

снимите плату, и подключите напрямую к контроллеру (шкафу). Не забудьте про терминатор.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 16:54:53 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Рамиль Ахметов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #427 : Декабрь 13, 2018, 19:01:07 »
этажей то сколько всего?
Этажей 8
Так он и про марку MS-ок молчит аки партизан.
И про систему управления также. А если у него TCI?
А вообще-то очевидно ведь, что или этажная платы(ы) неисправна, или жгут, или пальчики не под то заточены.
снимите плату, и подключите напрямую к контроллеру (шкафу). Не забудьте про терминатор.
Управление ТСМ. Марка MS?  На плате написано MS2 voll, чип tcm MS m5. Повреждений кабеля нету.
Плату напрямую подключить к шкафу- получается параллельно подсоединить плату 8-го этажа и линию на другие этажи.?

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2023, 20:11:23 от Мишаня »

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #428 : Декабрь 14, 2018, 04:25:10 »
А я не писал про «повреждения кабеля». Я писал про «неисправность кабеля» (в т.ч. разъемы, терминаторы ...).
Про подключение к контроллеру = имитация действующего BUS. Т.е.: действующий отключить.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2018, 06:36:55 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #429 : Декабрь 17, 2018, 00:23:48 »
Там минимум 2 разъема для подключения шахтных линий с 2-х сторон, вы туда подключили то?.


У меня собственно другой вопрос возник, по управлению в режиме инспекции из приямка, да сделано лучше чем на шиндлере-так как можно с открытыми дверьми гнать , но возник вопрос -как правильно выйти из этого режима, так как после возврата в нр лифт остался в инспекции до полной перезагрузки -в том числе с отключением аккамулятора.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #430 : Ноябрь 27, 2019, 17:57:54 »
Уважаемые, у E.COR замечена забавная фича: при срабатывании мех.реверса сбрасываются вызова и приказы. Это косяк или новые веяния таковы? Замечено на всех лифтах объекта.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Рамиль Ахметов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #431 : Апрель 24, 2020, 16:52:29 »
Здравствуйте! Может кто знает как поменять этаж парковки? Ноутбук с программой есть, но там все на немецком. Не могу разобрать. Может кто менял.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #432 : Апрель 24, 2020, 17:59:14 »
Поменяйте язык через Einstellungen-Spache и HELP вам в помощь.

« Последнее редактирование: Апрель 24, 2020, 18:15:41 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Рамиль Ахметов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #433 : Апрель 24, 2020, 18:26:30 »
Там нету русского языка.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1193
  • > Спасибо: 342
Re: ThyssenKrupp - Германия
« Ответ #434 : Апрель 24, 2020, 18:59:29 »
Английский есть наверняка.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.