Здравствуйте. Примерно через год эксплуатации лифт ШК6272 с ЧП ACSM1-UO4AL-016A вер. ПО 1825 с лебёдкой ЕПМ 5,9кВт стал останавливаться с ошибкой ЧП 0026 (автофазировка) 2-3 раза в день. Замечено, что ошибка возникает всегда при пуске кабины в верх. Шлейф энкодера заземлён. Пускатель главного привода не отключается. Проведение автофазировки по пункту 4.2 инструкции не проходит, т.к. после сообщения 2038 и перемещения кабины в верх сантиметров на 10-15 при управлении от МП на МС также возникает ошибка 0026. Кабина при этом находится НЕ на крайнем этаже, и НЕ уравновешена. За балансировку правда не поручусь, но при ручном растормаживании кабина перемещается в верх свободно. Манипуляция с параметрами 99.16 и 90.06, как описано в инструкции вер 4.4, результатов не даёт. Параметры энкодера установлены согласно инструкции. Остальные параметры не менялись с момента запуска лифта. Правда некоторое время ранее этот ЧП вставал из-за плохого контакта в выходном силовом разъёме, кстати забавно, что при мощности 7,5 кВт используются разъёмы наподобие тех, что стоят на ПУ1- ПУ3, только большего размера, но может это и не имеет отношения к делу. Буду благодарен, если ответите. Спасибо.