Модель лифта: Si220
Плата DES-100 AEG06C045*C, версия прошивки V.1.0.5
На объекте к сентябрю 2012г. смонтированы 8 лифтов (4 группы по 2 лифта), 6 из которых одинаковые LG Sigma MUSE ED. Тогда же во все лифты была установлена система связи (штатная) и система видеонаблюдения в кабине. Через полгода эксплуатации на лифтах в одной группе (лифт№1 и лифт№2) стали выходить из строя платы DES-100. Аналогичные лифты в других двух группах работают без сбоев.
Особенности группы из лифта№1 и лифта№2.
1. Первая очередь смонтированных лифтов на объекте – обкатка с июня 2012 г.
2. Количество этажей – 6 + подвал (7 площадок).
3. Единственная пара лифтов включенных в групповую работу.
4. Силовые кабели Лифтов№1, №2, а также Лифта№3 и Лифта№4 (соседняя группа) разведены от одного щитка, расположенного у шахты лифта№2. Автоматические выключатели в щитке исправны. Никаких ошибок по питанию, или вообще каких бы то ни было ошибок без явной причины лифты не индицируют.
Описание неисправности платы DES-100 AEG06C045*C
Все четыре неисправные платы проявляют абсолютно одинаковые симптомы.
Внешние признаки: Отказ микропроцессорной системы управления, отсутствие цифровой индикации, постоянная индикация «Down», отсутствие реакции на нажатие клавиш. Цепи контроля и зарядки аккумулятора исправны, цепи аварийной разтормозки при эвакуации исправны. Никаких деформированных элементов или перегретых участков на плате не обнаружено.
С установленной неисправной платой движением кабины можно управлять в режиме ERO, плата DOC-142 иницирует единственную ошибку «205» (ошибка обмена с DES PCB) .
Попытка диагностики в лаборатории (при отсутствии принципиальной схемы и средств отладки) выявила следующее: Все аналоговые силовые и питающие цепи на плате функционируют. На процессор периодически (каждые 1,6 секунды) поступает сигнал RESET со схемы WatchDog (MAX691) из-за отсутствия контрольных импульсов выдаваемых процессором с выхода IO0. На шинах адреса/данных в период между сигналом RESET присутствуют импульсы, по размаху которых можно судить, что шины не зашунтированы и нет одновременной выдачи информации на шину с разных чипов. Удалось отследить импульс выборки микросхем ОЗУ(62256) и ПЗУ (27С512).
Попытка отключить схему WatchDog и однократно подать на процессор сигнал RESET к работоспособности не привела.
Была проверена микросхема ПЗУ (27C512) – считанный дамп памяти побайтно совпал с аналогичным, считанным из рабочей платы.
Замена микросхемы ОЗУ (62256) не привела ни к каким изменениям.
Хронология проблем на Лифтах №1 и №2.
Июнь 2012. Окончание монтажа лифта. Начало обкатки.
Сентябрь 2012. Монтаж связи и видеонаблюдения в кабине. Сдача лифта в эксплуатацию.
Январь 2013. Лифт№1: В режиме растормозки от аккумулятора лифтёр попыталась поднять кабину с 1-го этажа, кабина сорвавшись с тормозов на большой скорости ударилась о потолок, сорвала лебёдку (со слов дежурного лифтёра). Выяснилось, что оборваны провода от платы DES-100 к энкодеру, неисправна плата DES-100, неисправен дисплейный блок DOA-100. Произведен ремонт лебедки, энкодера, восстановлена проводка. В целях диагностики была кратковременно поставлена плата DES-100 с Лифта№2, Лифт№1 с этой платой запустился в нормальном режиме, плата вернулась на Лифт№2, где проработала ещё неделю…
Февраль 2013. Лифт№2. Встал с открытой дверью и отказавшей платой DES-100.
Заказаны новые платы DES-100, лифты до прихода плат отключены.
23.04.2013. Новая плата установлена в Лифт№2, лифт запущен в нормальную работу, никаких ошибок не индицирует.
Перед установкой платы проведены следующие работы:
1. Проверено заземление обоих шкафов управления, кабины, лебедки, шахтных дверей каждого лифта.
2. Произведен контроль питания платы DES-100 осциллографом в течении 2-х часов, никаких аномалий не выявлено – на активной нагрузке стабильные пульсации 300Гц амплитудой 25В.
3. Проверены на наличие высокого напряжения все сигнальные провода, подходящие к плате DES-100.
4. Отключена групповая работа лифтов №1 и №2, физически отсоединен провод групповой работы, установлены соответствующие джампера терминаторов линии на плате DOC-142, установлены соответствующие опции в настройках лифта.
5. Дисплейный блок DOA-100 установлен с заведомо исправного лифта.
30.04.2013. Лифт№2. Встал с открытой дверью и отказавшей платой DES-100 с теми же симптомами.