Автор Тема: Хотим выбрать Гидравлический лифт  (Прочитано 7793 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #15 : Март 24, 2012, 16:55:47 »
а всё очень просто- в приямке предусматриваеться съёмный буфер или откидной буфер, который ставитьс при вхде персонала в приямок-на нём ответственные контакты.вот и вся лазейка.
Ели маленький потолок . то складные перила или откидные с контактами, плюс дополнительные датчики ревизии или механические упроры, как на шиндлере или тиссене... Таким образом безопасные зоны в режиме ревизии соблюдены, а чтобы лифт поехал в НР-надо это всё сложить, снять, закрепить и так далее...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #16 : Март 24, 2012, 20:10:44 »
Лифты ертифицированы, разрешения имеют, инспекторами ИЦ принимаються без проблем. остальное меня не колышит. уж на остновании чего это всё допускаеться меня не волнует-меня волнует необходимость подключения лишних прибабахов на лифте...

Оффлайн aleksandr861964

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 256
  • > Спасибо: 0
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #17 : Март 24, 2012, 20:51:35 »
Кем сертифицированы что-то сомнительная мулька . Ограждение на крыше кабины должно выдерживать большие нагрузки , упоры в приямке должны устанавливаться автоматически при переключении в режим ревизии и при отключении блокировки , если больше 2 остановок должен быть выдвижной фартук под порогом кабины причём автоматический 1 м.
Гражданин страны всеобщего вранья!

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #18 : Март 24, 2012, 21:46:25 »
к должен быть выдвижной фартук под порогом кабины причём автоматический 1 м.
А почему автоматически? фартук должен быть при эвакуации пассажиров- открыл дШ, повернул замок -фартук разложился-эвакуируй на здоровье. Ктстати если высказываете мнение-то будьте точны-фартук не менее 750 мм.
ещё раз повторюсь : Тиссен, доплер, ЛМ,климал, SEC - всё примималось разными ИЦ- проблем никогда не было.

Зачем буферам выскакивать автоматически? - во первых должны быть датчики граничения ревизии-то есть лифт не должен доехать до ТО 1-го этажа. а во вторых буфер нужен только если в приямок заходит человек....

Почему это перила должны выдерживать БОЛЬШИЕ нагрузки? они лишь ограждение-не более того.

Цитировать
SODIMAS Гидравлический лифт с приямком 200 мм, с минимальным оголовком 2500 мм, с грузоподъёмностью от 200 до 630 кг.
« Последнее редактирование: Март 24, 2012, 22:02:47 от Наладчик »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #19 : Март 24, 2012, 22:18:26 »

Вообще-то да, регламент это позволяет:

Цитировать
ГОСТ Р 53780-2010

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины, следует выполнять как минимум одно из следующих требований:

1) высота шахты должна быть такой, чтобы при противовесе, находящемся на полностью сжатых буферах:

- расстояние между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) - не менее (1,0+0,035 ) м,

- над кабиной оставалось свободное пространство, достаточное для размещения параллелепипеда размером не менее 500х600х800 мм, лежащего на одной из своих граней. У лифтов с прямой подвеской тяговые канаты и их крепления могут находиться в этом пространстве при условии расположения канатов на расстоянии, не превышающем 150 мм от одной из вертикальных поверхностей параллелепипеда;

2) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в верхней части шахты. После остановки кабины расстояние между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и расположенной в проекции кабины нижней частью перекрытия шахты (включая балки и размещенные под перекрытием конструктивные элементы) должно быть не менее 1600 мм. Приведение в действие устройства следует контролировать электрическим устройством безопасности по 5.5.4.34.


5.2.11.4 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, находящегося в приямке лифта, следует выполнять как минимум одно из следующих требований:

а) при нахождении кабины на полностью сжатых буферах:

- зазор от пола приямка до нижних частей кабины - не менее 500 мм,

- свободное пространство в приямке, достаточное для размещения прямоугольного параллелепипеда размером не менее 500х600х1000 мм, лежащего на одной из своих граней, для всех лифтов, кроме малого грузового;

б) наличие механического устройства, обеспечивающего остановку кабины в нижней части шахты. При этом после остановки кабины расстояние между выступающими элементами кабины и полом приямка должно быть не менее 2000 мм. Приведение в действие устройства следует контролировать электрическим устройством безопасности по 5.5.4.34.


В ПУБЭЛ-2003 этого не было

Оффлайн aleksandr861964

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 256
  • > Спасибо: 0
Re: Хотим выбрать Гидравлический лифт
« Ответ #20 : Март 26, 2012, 17:08:18 »
В том и суть что всё должно быть изготовлено производителем лифта для определённой шахты , соответственно сертифицировано а стоимость лифта увеличиться значительно , если ещё  производитель заморачиваться будет.
Гражданин страны всеобщего вранья!