« Ответ #120 : Январь 22, 2018, 08:43:39 »
Судя по описанию наверное это шулм.
Набор команд частотнику для останова абсолютно одинаковый (и управление закрытием тормоза тоже), что в ревизии/мп2, что при штатном останове...
Соответственно имеем плавный останов.
Тут Вы не правы - для скорости ревизии/мп2 и для скорости дотягивания в нормальной работе коды скорости разные, поэтому возможно разделить замедление для режима ревизия/мп2 и нормальная работа/мп1.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #121 : Январь 22, 2018, 09:33:40 »
В том-то и беда, что параметры LF 32 - LF 36 относятся к графику замедления и нет отдельного для каждой скорости.

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #122 : Январь 31, 2018, 16:57:01 »

Здравствуйте ,частотник keb F5  периодически регистрирует ошибку Е. ЕF -ошибка отклонения скорости,но в параметрах она отключена,задержка срабатывания ошибки максимальная (LF49,50,51,52)интегральный  коэффициент увеличил LF 11,12,13,что может еще быть,может кто-нибудь сталкивался,почему при отключенном контроле ошибка все же регистрируется,примерно раз в 3-4 дня .Спасибо


Оффлайн AlexeySD

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 24
  • > Спасибо: 7
Re: KEB лифт F5
« Ответ #123 : Январь 31, 2018, 17:37:57 »
как с тормозом дела обстоят, зазоры в норме? данная ошибка обычно возникает из-за проблем с тормозом.

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #124 : Январь 31, 2018, 19:39:54 »
Лебедка ЕПМ ,но зазоры все соблюдены,проблем с тормозом нет,но я чтобы такую ситуацию сымиторовать запустил лебедку с полностью наложенным тормозом ,пустой кабиной ,правда ,до верхнего этажа-частотник ошибку не выдавал

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #125 : Январь 31, 2018, 21:35:00 »
Было такое. Цилиндрический СДПМ. С помощью LF 13, LF 30, 32, 34, 36 удалось решить проблему. Появилось после попытки сделать остановку более резкой.

спасибо


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: KEB лифт F5
« Ответ #126 : Январь 31, 2018, 22:42:04 »
Здравствуйте ,частотник keb F5  периодически регистрирует ошибку Е. ЕF -ошибка отклонения скорости
90 % что ошибка появляется при остановке, это явление не раз наблюдал на SEC, там не очень удачные лебёдки применялись, точнее частенько приходилось регулировать тормоза на объектах. Ошибка появляется в случае появления импульсов с инкодера, когда их уже не должно быть, проще говоря ротор не должен проворачиваться при наложенных тормозах, не важно сколь долго двигатель удерживается при остановке, главное чтобы при отключении линейного пускателя импульсов с инкодера не поступало. Короче затягивайте пружины на тормозах.

P.s. Всех привет, вернулся после долгого более чем полугодового отсутствия. Всем сорри , кто писал в личку за это время...

спасибо


Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #127 : Январь 31, 2018, 23:11:28 »
Совет дельный,спасибо

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #128 : Февраль 01, 2018, 05:25:51 »
С советом согласен. Тут вот ещё что есть. У меня, например, выставлено в параметрах чтобы энкодер определял позицию ротора при каждом старте, чтобы не накапливалась ошибка.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1014
  • > Спасибо: 235
Re: KEB лифт F5
« Ответ #129 : Февраль 01, 2018, 05:48:32 »
А зачем?
Если энкодер ендат и не проворачивается в посадочном, то накапливаться нечему...

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #130 : Февраль 01, 2018, 06:05:06 »
Да. Эндат 1313. Там у меня ещё много чего копать надо. Сейчас надо устранить самое серьёзное. Тонкости потом. Скорости выставлены 80 и 90% от нормы. Много чего надо сделать кроме настройки ЧП. Есть проблема в спарке двух лифтов, в грузовзвесе и охране шахты. Потом и до нормы разгоним.

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #131 : Февраль 01, 2018, 08:37:36 »
Параметр LC 15?

Оффлайн yakimovigor

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 4
Re: KEB лифт F5
« Ответ #132 : Февраль 01, 2018, 10:15:57 »
Что стоит в  параметре LF 19 ?

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #133 : Февраль 01, 2018, 10:18:57 »
Параметр LC 15?
Если вопрос ко мне, то LC18.

Оффлайн mgsu

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 117
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #134 : Февраль 01, 2018, 13:40:53 »
В  lc 19 стоит 1

Автоматическое объединение сообщений.

Пардон в  LF. 19 стоит 0

Автоматическое объединение сообщений.

В lc 18 стоит 1

Автоматическое объединение сообщений.

Проверка при каждом старте -это 1?