Добрый вечер! возник такой вопрос.
Нужно подключить станцию управления к пожарной сигнализации здания...
Та-же проблема.
В схемах ничего нет, кроме упоминания TML2-9 "Fire signal Input",
тогда какой сигнал - земля или +48В?
Где именно сухой контакт на листе AEG07C076 "Fire, Fireman Operation Circuit Diagram"?
Проблема решена
Сегодня эта скотина при мне и сработала. Оказалось, что сухой контакт замкнут со стороны пожарки.
Из-за того, что этот контакт подключен через зад..цу лифт имитирует "Emergency Call"
едет вниз на посадочный этаж в 12-ом режиме, открывает двери, переходит в 10 режим и стоит-пищит.
Отрабатывает правильно, но под другим названием.
Контакты - TML1-18 (0V) и TML1-21 (+48V) - длинный такой клеммник слева на плате DOM-100.
Туда и была подцеплена пожарка (два красных провода, тянутся к потолку и идут к датчикам задымления.
Кроме того туда (на одном из двух лифтов в машинке) подходят провода 19 и 20, с родной маркировкой.
По схеме,причём для кабеля для 25-32-этажек - идут по шахте к Fire S/W,
предположительно в приямок (по монтажной доке есть такие).
Открывал дверь нижнего этажа - был под рукой какой-то выключатель. И пониже, в приямке.
Может и был Firemans S/W. Может и "выключатель режима пожарной опасности".
2) Что можно увидеть интересного по A51E?
Начал просматривать с адреса 0000 - далее одно и то-же.
Может надо смотреть по более другим циферкам?
Есть-ли по этим адресам какая-нибудь дока?
Что делает команда A52E?
Тупо переписывает спецификации 100 - 2FF (т.е. всё,что касается частотника) на другую плату (DSP)?