Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 139767 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн lift-montag

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #840 : Июль 01, 2021, 09:01:56 »
Добрый день.Вышел из строя привод ABB ACSM1-U04AL-016A он же L1. Сказали в техподдержке что такого больше не производится и предложили комплект частотника L11 на 18 Ампер.Подойдет ли он,чем отличается от L1(размеры привода,тормозной резистор, параметры)?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 374
  • > Спасибо: 86
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #841 : Июль 01, 2021, 09:24:42 »
Доброе утро!
Вместо ACSM1-04AL-016A-4 должны были предложить L11-07K5-3, 7.5 кВт, 25А. Они взаимозаменяемы в части подключения тормозного резистора и таблица параметров у них практически одинаковые, если сравнивать с версией ПО 1825 для ACSM1.
У L11 встроен ЭМС-фильтр категории С2 и дроссель звена постоянного тока, в отличии от ACSM1.
Панель управления для L11 идет в комплекте и она отличается от панели ACSM1.
Размеры приводов L11 7.5 кВт - 155х370х249 (ШхВхГ)
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн lift-montag

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 45
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #842 : Июль 01, 2021, 14:02:13 »
Спасибо за разъяснения, а какой все-таки  лучше взять на 18А или 25А?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 865
  • > Спасибо: 259
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #843 : Июль 01, 2021, 14:03:46 »
lift-montag, кнопка есть "спасибо", если хотите поблагодарить пользователя.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Bulaev

  • Техподдержка ПЧ Sibocom.
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2029
  • > Спасибо: 111
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #844 : Июль 01, 2021, 14:23:43 »
Какой лучше взять на 18А или 25А?
Вот каталог. Вам решать.
https://drive.google.com/file/d/1q6YgWzcst83LuWEFHsER5uZMeue-f6Db/view?usp=drivesdk
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 374
  • > Спасибо: 86
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #845 : Июль 02, 2021, 08:43:39 »
lift-montag, линейка мощностей/токов такая - 5,5кВт/17А, а далее 7,5кВт/25А.
Если был установлен на 7.5 кВт, то лучше ставить не менее 7,5кВт...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"