Автор Тема: ABB ACS355lift  (Прочитано 38850 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 865
  • > Спасибо: 259
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #105 : Октябрь 09, 2020, 21:47:19 »
Да, есть.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 374
  • > Спасибо: 86
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #106 : Октябрь 12, 2020, 09:21:42 »
Здравствуйте.
В случае пропадания сигнала разрешения работы на DI5 остановка происходит выбегом (1601 параметр). При этом пускатель ГП включен.
Согласно инструкции параметр 2005-[0]. Контроль перенапряжения отключен.
Вопрос, какое напряжение разовьется на шине постоянного тока, в частности на лифте, при остановке выбегом?
В случае с асинхронным двигателем - при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
А регулятор максимального напряжения должен быть выключен потому, что если он будет включен - привод будет сам пытаться не допустить повышения напряжения в звене постоянного тока, что приведет к чрезмерному разгону двигателя и в итоге ошибке по превышению напряжения в звене постоянного тока.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 865
  • > Спасибо: 259
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #107 : Октябрь 12, 2020, 18:43:52 »
при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Bulaev

  • Техподдержка ПЧ Sibocom.
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2029
  • > Спасибо: 111
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #108 : Октябрь 12, 2020, 21:01:11 »

Асинхронная машина способна перейти в генераторный режим при выполнении двух условий: 1) частота вращения ротора fвр должна быть выше частоты вращающегося магнитного поля статора f2, при этом абсолютное скольжение ротора f2= f1 — fвр — отрицательная величина; 2) должно быть обеспечено поступление в обмотки статора реактивной составляющей тока, необходимой для создания магнитного потока.
Первое условие обычно выполняется с помощью автоматического регулятора частоты, который измеряет частоту вращения ротора fвр и осуществляет регулирование частоты статора в соотношении f2 = fвр ± f2уст, причем в режиме тяги регулятор суммирует заданную уставку абсолютного скольжения f2уст с частотой fвр. При переводе машины из тягового в тормозной режим регулятор частоты f2 необходимо перевести из режима суммирования значений fвр и f2уcт в режим вычитания.
Выполнение второго условия зависит от конкретного варианта питающей сети и схемы преобразователя.
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 374
  • > Спасибо: 86
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #109 : Октябрь 13, 2020, 09:26:57 »
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Я извиняюсь конечно, как вы себе представляете, за счет чего вырабатывается энергия у АД при остановке его выбегом?
СД естественно при замедлении выбегом будет вырабатывать ЭДС за счет своей своей конструкции, но у АД нет магнитов, при отключении питания нечем вырабатывать энергию...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 865
  • > Спасибо: 259
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #110 : Октябрь 13, 2020, 10:43:49 »
Остаточное намагничивание...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 374
  • > Спасибо: 86
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #111 : Октябрь 13, 2020, 11:01:28 »
Я говорю про длительное время работы машины в генераторном режиме.
Замерьте мультиметром на клеммах АД при выбеге напряжение - вы ничего там не увидите.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 502
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #112 : Декабрь 16, 2020, 19:25:43 »
Если существует полная, русская таблица параметров - поделитесь пожалуйста.

Оффлайн Bulaev

  • Техподдержка ПЧ Sibocom.
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2029
  • > Спасибо: 111
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2020, 21:32:46 от Lift-man »
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 502
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #114 : Декабрь 16, 2020, 20:05:07 »
Спасибо, но это сокращенный вариант, а монтажник при запуске менял параметры, которых здесь нет.

Оффлайн Bulaev

  • Техподдержка ПЧ Sibocom.
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2029
  • > Спасибо: 111
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #115 : Декабрь 16, 2020, 20:17:12 »
Этого набора параметров достаточно.
Рекомендую сбросить на заводские
и ввести снова ручками.
По всем вопросам звоните.
11. Сброс настроек привода на заводские.
Сброс настроек привода осуществляется в 2 этапа:
1. Установить в параметре 99.02 значение «2».
2. Установить в параметре 99.02 значение «1».
Тут полное описание.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 21:52:06 от Bulaev »
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

спасибо