Автор Тема: Ввод лифта в эксплуатацию  (Прочитано 25116 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sirrah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 1
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #75 : Февраль 05, 2020, 14:21:49 »
Ссылаются, скорее всего, на 454 приказ РТН. Ст. 15 "К уведомлению о вводе прикладывают.....копия заключения".
По всей стране пошла волна.

спасибо


Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #76 : Февраль 05, 2020, 15:15:21 »
Скорее всего при замене лифта были использованы (оставлены) старые направляющие и кронштейны. Без экспертного заключения ввод лифта в эксплуатацию не возможен.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн Herbert

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 7
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #77 : Февраль 05, 2020, 20:58:09 »
sirrah, Вы абсолютно правы. Именно так и есть, большое спасибо за информацию.
Этот приказ касается лифтов ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ МОНТАЖА В СВЯЗИ С ЗАМЕНОЙ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ.
alex-chlm, дело в том, что требование на стадии подачи уведомления, РТН еще лифт в глаза не видел. И что там и как - знать не может.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 21:07:51 от Herbert »

Оффлайн Эд_7

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #78 : Апрель 23, 2020, 22:19:13 »
Помогите найти текст Приказа о вводе лифта в эксплуатацию при передаче лифта специализированной лифтовой организации

Оффлайн Herbert

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 7
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #79 : Декабрь 17, 2020, 08:35:51 »
Здравствуйте.
Лифт (монтаж после замены) обследован ИЦ в мае месяце. Полное обследование, первая запись в паспорте. А введен в эксплуатацию в августе (акт РТН). Когда нужно проводить очередное освидетельствование? В мае следующего года или в августе? И каким НПА это определяется?

Оффлайн sirrah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 1
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #80 : Декабрь 17, 2020, 13:59:41 »
Herbert,  в течении 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Оффлайн Herbert

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 7
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #81 : Декабрь 17, 2020, 14:36:17 »
НПА есть на этот счет? Нужно убедить руководство, слов мало.

Оффлайн Александр Алексеевич

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 635
  • > Спасибо: 122
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #82 : Декабрь 17, 2020, 14:41:20 »
Вам бы надо АЗЫ организации эксплуатации лифта изучить. Неужто нет у владельца специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов. Он это все должен знать...

Оффлайн Herbert

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 7
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #83 : Декабрь 17, 2020, 14:46:27 »
По существу вопроса есть что сказать? А то Вы, уважаемый, про формулировку записи в паспорте в соседней теме написали все, что угодно (что и дворнику известно), а по существу - ничего.

Оффлайн sirrah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 1
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #84 : Декабрь 17, 2020, 20:50:56 »
Herbert, увы, но ссылки вы прямой железобетонной "нужно провести в течении такого-то срока с.." вы не найдете. ГОСТ Р 55969 говорит только о том, что до ввода должно быть декларирование осуществлено. Так что только через логическую цепочку: То, что проведено полное техническое освидетельствование не говорит об эксплуатации. Эксплуатация начнется с распорядительного акта владельца. И именно с этого момента начнет течь срок в 12 месяцев, предусмотренный ГОСТ Р 53783-2010.

Ни в одном действующем документе вы найдете срока, регламентирующего интервал между полным техническим и вводом в эксплуатацию. Раньше практиковалось следующее: если между полным и вводом прошло более года, то делалось еще одно полное. Но с момента изменения ГОСТ Р 53782-2010 в той части, что заказчиком полного может быть только монтажная организация, такая практика сама по себе отвалилась, т.к. испытательный центр выполнив работы заказанные, к примеру, владельцем, формально нарушает ГОСТ, на который аккредитован.

Оффлайн Herbert

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 78
  • > Спасибо: 7
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #85 : Декабрь 17, 2020, 22:04:21 »
sirrah, Вы правы, именно логическая цепочка. Для себя и для предъявления руководству выстроил следующую:
1. Статья 6 п.4 ТР ТС: Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев...
2. Назначенный срок службы исчисляется с момента ввода в эксплуатацию (что очевидно и не подлежит двоякому толкованию).
Таким образом, 12 месяцев для проведения периодики начинаются тоже с момента ввода лифта в эксплуатацию.


Оффлайн sirrah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 1
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #86 : Декабрь 17, 2020, 22:12:26 »
Herbert, Местами эти два ваших пункта поменяйте и станет вообще хорошо

Оффлайн Андрон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 52
  • > Спасибо: 5
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #87 : Декабрь 24, 2020, 18:31:30 »
Коллеги, нужен ваш добрый совет.
Есть два немолодых лифта, которые нужно официально запустить, но не всё так просто.
Один лифт - больничный, 500 кг - изготовлен в 2007 году в соответствии с ГОСТ 22011-95 "Лифты больничные и грузовые" и ПУБЭЛ-92.
Второй лифт - пассажирский, 630 кг - изготовлен в 2009 г. в соответствии ПУБЭЛ ПБ 10-558--03 и ТУ 4836-179...
Смонтированы оба в 2009 г.
В 2010 проведены полные технические освидетельствования.
НО! Инспектор Ростехнадзора не вызывался.
И так, с тех пор, лифты колом простояли 10 лет.
Теперь петух клюнул, и владелец решил их запустить в работу.
Вот и вопрос - как?
ПУБЕЛы уже не действуют. Инспектора Ростехнадзора ходят только на заменённые лифты.
Вот и вопрос. Как выписать декларацию о соответствии ТР ТС 011/2011, на соответствие которому лифты не изготавливались?

Оффлайн sirrah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 1
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #88 : Декабрь 25, 2020, 21:35:23 »
Андрон, Никак. Это же декларация о соответствии требованиям технического регламента. А они не соответствуют этим требованиям.

Оффлайн Андрон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 52
  • > Спасибо: 5
Re: Ввод лифта в эксплуатацию
« Ответ #89 : Декабрь 26, 2020, 10:24:49 »
Разрешилось всё походом к госинспекторам РТН. Объяснили ситуацию.
Нормальные мужики оказались. Поздравили их с Наступающим)).

Короче, после праздников лифты запустим в работу.
Пусконаладка проведена. Периодическое техосвидетельствование проведено.
Все необходимые отметки в паспортах сделали.