Проверил на клемме Х1, есть 4 провода, на коричневом присутствует питание. Ставил перемычку 15-19, не помогает.
Лифт xizi otis, 450 кг, частотник Avy-L на 7,5 кВ.
"ОСМЕЛЮСЬ"-предположить! Раз у вас ошибка возникает в результате не корректной работы внешнего узла ,в результате чего всплывает ошибка на ЧП! то и искать нужно причину во внешних цепях управления(станция,релюшки и т.д и и.п ) Весь вопрос какие параметры установлены в ЧП
Вот несколько вариантов! Есть только одно НО! Параметры могут несоответствовать версии ЧП
ALARM CONFIG / External fault (внешняя ошибка)
Отключение устройства при активации входа внешней ошибки
9075 EFsrc - RWS IPA 4023 List 3 PIN V-F-S-B
IPA 4000 NULL= значение по умолчанию
Данный параметр позволяет подключить к входу клеммной колодки сигнал внешней ошибки (см. Перечень сигналов № 3 Руководства по выбору параметров)
9060 EF activity - RWS 3 2 6 DP V-F-S-B
1 Игнорирование
2 Предупреждение
IPA Описание [Ед. изм.] Доступ По умолч. Мин. Макс. Формат Режим регулировки
3 Блокирование привода
4 Останов
5 Быстрый останов
6 Останов по пред. току
Действия при появлении внешней ошибки
9061 EF restart - RWS 0 0 1 DP V-F-S-B
0 выключен
1 включен
Перезапуск при появлении внешней ошибки
9062 EF restart time [мс] RWS 1000 0 30000 PP V-F-S-B
Время перезапуска при появлении внешней ошибки
9600 EF hold off [мс] RWS 0 0 30000 PP V-F-S-B
Время задержки действия по сигналу внешней ошибки