Так ли уж необходимы RC цепи на пускателях- если они SIEMENS? В принципе можно переставить со старой панели, но надо ли?
RC-цепь параллельно нагрузке.
На фотографиях показаны осциллограммы напряжения на индуктивной нагрузке в момент размыкания питания без шунтирования и с установленной RC-цепью. Обе осциллограммы имеют вертикальный масштаб 100 вольт/деление.
Специального комментария здесь не требуется, эффект от установки искрогасящей цепи виден сразу. Бросается в глаза процесс генерации высокочастотной высоковольтной помехи в момент размыкания контактов
Отключение индуктивной нагрузки вызывает очень сложный переходный процесс
Правильно подобранная защитная RC-цепочка полностью устраняет переходный процесс:
с = Iквадрат/10
где С - емкость RC-цепи, мкф, I - рабочий ток нагрузки. А;
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео))
где Ео - напряжение на нагрузке. В, I - рабочий ток нагрузки. А, R - сопротивление RC-цепи, Ом.
Проверим расчет: рассчитать RC-цепь для индуктивной нагрузки с рабочим током I = 1 А и напряжением источника питания Ео = 220 VAC.
Ответ: С = 0,1 мкф, R = 20 Ом. Эти параметры отлично согласуются с номограммой, приведенной ранее.
Источник