Для режима погрузки, который показывает незакрытые двери и диспетчер в непонятках мне ответили:
Инструкция.
Выбрать незадействованный выход на одной из плат системы.
Подойдет, например, выход 8 на УТП16(установлена на центральной плате, на схеме - А1Б) Это контакт 9 на ХТ2.
Подключить его и провод GND к лифтовому блоку, куда укажет ЛКДС.
Этому выходу присвоить функцию: "Спец выход/Погрузка". Уровень Прямой или Инверсия согласоват с ЛКДС.
Сохранить параметры. Перезапустить.
Конкретно: Внизу контроллера есть оптроны с открытым выходом и общим проводом. Берёшь свободный, общий - на общий ЛБ, выход - на вход "юзер" ЛБ. Этот вход расписываешь как "погрузка" в СПульте или подобном. А в станции так как прописано этой инструкцией. С ЛКДС по этому поводу я переписывался, они в курсе как я сделал.