Версия ПО 085-я? У меня тоже кнопка закрытия не работает...

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #601 : Август 16, 2019, 20:33:05 »
Вообщем так... Версия тоже 85я. Сегодня залез в ЧП привода и прибавил по 30 единиц все скорости. Открытия, закрытия, синхронизации. И ещё чего-то там пошевелил, в надежде что пропадёт РВМ в зоне ВКО. СТРАННО, но помогло. Потом оторвал, в сердцах, фотоштору и ЧУДО!!! Все заработало. И кнопка закрытия и время выдержки с открытыми дверями, все адекватно. Потом подключил фотоштору прямо в подвесной кабель, в обход коммутационной платы, на крыше кабины. Присунул диод в разрыв 507 конца, а саму штору подключил на нормально закрытый контакт. Сейчас все работает как пологается. Предупреждаю: частотники ЕС-LD-180, это граната в трусах наладчика. Забивки в них все разные. Глюки тоже. Зачастую игнорит команды станции, пока не отработает свои протоколы. Ну, эксплуатация покажет, кто где нагадил...

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #602 : Август 19, 2019, 10:36:59 »
Всем здравствуйте. Подскажите, плиз, где я мог лажануть? Не работают оба табло(1эт. и кабина). Оба однопроводные. Вроде как 664 виноват. Носил на другую мать табло - работает.

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #603 : Август 19, 2019, 16:47:42 »
Мог спалить выход.

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #604 : Август 19, 2019, 19:57:10 »
Kostia, Может запрограммирована плата неверно. Смотря какое табло у вас, посмотрите параметр b8
b8= 0- 10 проводное
B8 =1- 3-х проводное матричное.
b8= 2 -3-х проводное LCD VEGA.
Соответственно все табло должны быть одного вида,и работает это табло с теми платами на которых этот режим предусмотрен и включается программирования параметра.
« Последнее редактирование: Август 19, 2019, 20:10:38 от Александр23 »

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 52
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #605 : Август 19, 2019, 21:40:11 »
Александр23, у вопрошающего станция УЭЛ с 085 программой, Вы вживую видели эту станцию, документацию открывали на нее? У Константина и так в голове манная каша от нового оборудования, так еще и советы непроверенные на форуме сыпятся! Параметр b8 вообще за наличие режима выравнивания отвечает!! По сути вопроса-проверить в параметре b6 установленное значение-по-умолчанию там 72, сравните с лифтом, на котором это табло работает. Если с параметром будет все в порядке, то копать в сторону целостности проводки и исправности 664 выхода платы.

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #606 : Август 19, 2019, 21:48:10 »
Он не писал какая у него версия. Он написал есть проблема с таблом. Одним словом надо посмотреть параметор который отвечает за способ подключения.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #607 : Август 19, 2019, 22:03:14 »
Александр23,
Вообщем так... Версия тоже 85я.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #608 : Август 21, 2019, 20:41:31 »
Всем привет! Прошивка, у нас 085. Оба табло( кабина и 1 эт.) снимали и подключали прямо в мать. И настройки шевелили - не помогло. Но это малое и бед. Я жаловался уже на ЧП ЕS-CL-180. Не могу ни как его понять. Почему он сам по себе решает, когда ему открывать двери или закрывать? Например после работы в сервисных режимах, его нужно перезагружать. Он может встать с открытыми дверями и игнорить команды станции. Он постоянно теряет проём. Он может сам хлопать дверями (в МП и ревизии) и доводить станцию до икоты. Кто нибудь общался с этим прибором? Помогите, а..?

Оффлайн olen6

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #609 : Август 22, 2019, 23:50:16 »
Может перемычки 3-12" не хватает.
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=5965.msg98388#msg98388
А я дурак по старинке, 012-012' и L-Lp, а перемычку 3-3р не ставлю, т.к. у ABB с завода включен в настройках встроенный источник питания.
По сути вопроса-проверить в параметре b6 установленное значение-по-умолчанию там 72, сравните с лифтом, на котором это табло работает.
Было однажды табло Интелкрафт, так вот с ним корректнее работало число 80 в этом параметре и этажи правильно показывало.

Оффлайн Kostia

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 5
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #610 : Август 23, 2019, 11:40:27 »
Привет! Таблы заработали. Помагла замена матери...

Оффлайн Андрей Марьин

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #611 : Август 28, 2019, 10:09:07 »
Здравствуйте,станция УЭЛ грузовик с управлением с этажей только,постоянно горит ПО на плате-вроде как режим пожарной опасности,но он у нас отсутствует програмно,написано что ПО вход 163 конец не используется в плате управления и на него ничего не подается(светодиод ПО не горит).Что такое и как его побороть?

Оффлайн grizzly

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 26
  • > Спасибо: 2
    • Компания Лифтэлектроника
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #612 : Сентябрь 24, 2019, 12:13:55 »
Может кто сталкивался с проблемой. Прошивка УИРФ.467369.085, плата УИРФ.469135.055-02. В МП1, МП2 всё нормально работает. Если в МП1 довести до какого-либо этажа, затем переключить в НР, то лифт открывает двери и стоит с открытыми дверями. На вызовы и приказы не реагирует. Кода ошибки никакого нет. Если в таком состоянии перевести в МП1, МП2, Ревизию, то двери так и остаются открытыми. Сигнал на закрытие дверей (светодиод HL30) не загорается. Кода ошибки при этом также никакого не появляется, когда переводишь в МП1 и он стоит при этом с открытыми дверями. Плата исправна, ставили на другой лифт - работает.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #613 : Сентябрь 24, 2019, 13:26:57 »
Что делали кроме замены платы?
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн grizzly

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 26
  • > Спасибо: 2
    • Компания Лифтэлектроника
Re: Вопросы по УЭЛ
« Ответ #614 : Сентябрь 24, 2019, 13:53:09 »
Может кто сталкивался с проблемой. Прошивка УИРФ.467369.085, плата УИРФ.469135.055-02. В МП1, МП2 всё нормально работает. Если в МП1 довести до какого-либо этажа, затем переключить в НР, то лифт открывает двери и стоит с открытыми дверями. На вызовы и приказы не реагирует. Кода ошибки никакого нет. Если в таком состоянии перевести в МП1, МП2, Ревизию, то двери так и остаются открытыми. Сигнал на закрытие дверей (светодиод HL30) не загорается. Кода ошибки при этом также никакого не появляется, когда переводишь в МП1 и он стоит при этом с открытыми дверями. Плата исправна, ставили на другой лифт - работает.

Всем спасибо, решено. Был залип по реверсу 503/606