Автор Тема: Магнус-21.00 Магнус-21.01  (Прочитано 198251 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 299
  • > Спасибо: 12
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #420 : Июнь 26, 2017, 13:01:48 »
Пацанчик, правильно ли установлено направление вращения в П00, а также состояние выходов в П30. Фазы на двиг-ле сами переставиться не могут (если только не шаловливые ручки), а вот сбой в блоке запросто, особенно, если гроза.
Morenacs, на сколько помню в Магнус-21 тип станции не выставляется, только состояние выходов ВКО, ВКЗ, РВМ.
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #421 : Июнь 26, 2017, 15:33:15 »
на сколько помню в Магнус-21 тип станции не выставляется, только состояние выходов ВКО, ВКЗ, РВМ.
что по сути и есть одно и тоже.

Пацанчик,  проследуйте в фак, последний вопрос. По инструкции в ответе для начала определите правильность фазировки, как двигателя, так и энкодера.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Пацанчик

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #422 : Июнь 26, 2017, 18:53:25 »
Починил (забыл сразу отписать). Пришлось пружину что пластиковый замок дк (крючок что в упоры-уголки упирается при закрытии) укорачивать на пару звеньев, видимо недостаточное усилие для срабатывания ВКЗ ему было. А регулировкой параметров (привязка зоны закрыто, время реакции на упор и т.д.) это отрегулировать мне так и не удалось. Ну а в целом получается галюрик у украинского ПЧ какой-то случился - каналы энкодера и фазы сами-сабой перескочили выходит (наверное подумали: "кто не скачит тот ..." и решили скакануть). Я полазил по настройкам там все параметры стандартные по t11, а мехи ничего не трогали, вобще сказали мол боятся пальцем до ПЧ и движка дотрагиваться. Да, пришлось все же таки параметр П21=40 оставить, т.к. если 0 оставить как по дефолту то кабина пропадает.

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #423 : Июнь 26, 2017, 20:34:29 »
Вероятность постоянной самовольной смены фазировки изза "галюриков" в программе такая же,  как и  самовольное  перекручивание проводов на клеммах.
Даже если гроза сбила ячейку памяти ОЗУ. достаточно перезапитаться.

Цитировать
Таблица параметров t11 предназначена для лифтов с балками противопожарной и обычной двери кабины центрального открывания производства КМЗ, в которых применен электродвигатель АИР71В8, на валу которого насажена шестерня с числом зубьев Z=18 под зубчатый ремень с шагом 5мм.

Вы уверены, что это ваш случай?

Установку П21=40 одобряю, можно даже все 75, если очень нужно.
Зону привязки лучше не трогать. Она отвечает за то, когда различать выдать "вкз" или  еще "реверс" при закрывании. Не нужно ее делать слишком большой и отличной от зоны привязки открывания. Лучше эти два параметра оставить по дефолту.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #424 : Июль 24, 2017, 20:17:20 »
Пацанчик посмотри как закреплен энкодер в задней крышке двигателя и открой крышку двигателя и все-все там протяни (иногда помогает, однако, этож Могила)

Онлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #425 : Июль 27, 2017, 13:23:00 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какие оптические датчики идут в энкодере?
(GP1S58VTJ00F) ?

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #426 : Июль 27, 2017, 18:01:45 »
Так на них вроде написано, но по опыту скажу, что они, если не изменяет память, фирмы омрон, заказывали как-то через Компэл, долго и партия для заказа нужна, проще целиком новый энкодер купить и по деньгам не сильно потеряешь. Есть еще хитрый "мышиный" способ решить проблему

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #427 : Август 10, 2017, 09:55:38 »
Уточню. В моей практике не было такого, чтобы трансформатор являлся причиной выхода из строя трансформатора. Как то так. Но видимо на местах все иначе бывает.
nppmagnus, трансформаторы продолжают вылетать по первичке. Замечено именно в жаркую погоду летом.

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #428 : Август 10, 2017, 15:38:46 »
Под приглядом несколько сотен магнусов, с трансами вообще проблем не было, тем более по первичке. Подозреваю или брак изготовителя, тогда магнусы должны быть примерно одного срока выпуска, или явный косяк с подключением, вероятен хреновый ноль обычно, и не факт, что после рубильника.

Оффлайн человек обычный

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #429 : Сентябрь 05, 2017, 17:37:48 »
меня интересует вот что, в таблице параметров указаны следующие параметры: П00 ... П38, П43, П44 и П63. Но есть и параметры, которые не описаны, от слова "вообще", и при этом на разных магнусах они отличаются. Вот именно эти неизвестные параметры меня и интересуют, в них же тоже есть та или иная особенность работы. Где получить описание по ним?

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #430 : Сентябрь 07, 2017, 09:57:45 »
Не описанные параметры не используются. 63 параметр идентификатор таблицы. 39-42 возможно использовались при отладке, потом были удалены. 45-62 резерв.

0xFFFF, // 41
 0xFFFF, // 42
 0x1,    // 43 Выбор типа управления (импульсное или статическое)
 75,  // 44 усилие удержание при движении кабины
 0xFFFF, // 45
 0xFFFF, // 46
 0xFFFF, // 47
 0xFFFF, // 48
 0xFFFF, // 49
 0xFFFF, // 50
 0xFFFF, // 51
 0xFFFF, // 52
 0xFFFF, // 53
 0xFFFF, // 54
 0xFFFF, // 55
 0xFFFF, // 56
 0xFFFF, // 57
 0xFFFF, // 58
 0xFFFF, // 59
 0xFFFF, // 60
 0xFFFF, // 61
 0xFFFF, // 62
 1,  // 63 Номер таблицы
};
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2017, 10:34:31 от Lift-man »
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Maksimilyan

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 1
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #431 : Октябрь 12, 2017, 11:57:05 »
Здравствуйте. Магнус 21(MAGN54L6 5.325.12.13) ошибка e1. Транзисторы заменены на новые, оптопара d16 заменена, драйвер заменен. Цепь от оптопары d16 (6выв) до драйвера d17 (8,10) проверена. Ошибка не уходит.Если замкнуть 6 и 7 вывод оптопары d16 ошибка исчезает. Можно получить часть схемы контроля тока?

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #432 : Октябрь 12, 2017, 13:42:59 »
For internal use only! Do not distribute!


Изменён размер превью изображения.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2017, 11:38:14 от nppmagnus »
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

спасибо

SkOi, ПАлАн

Оффлайн MOZG

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #433 : Октябрь 23, 2017, 18:20:07 »
    Здравствуйте.
    Привод Магнус №31999Б (SMD исполнение).
 При включении привод показывает, что двери закрыты (---8---), но нет "сухого" контакта ( РЕВ,ВКО,ВКЗ)!!!
В данном исполнении на "выходе" стоит диодный мост, который не даёт мне "сухого" контакта, а раньше ставили оптрон. Что мы делаем неправильно!!! Нам нужна схема выходной части Магнуса, как реализована цепь РЕВ,ВКО,ВКЗ.
    Самый главный вопрос КАК мне реализовать "сухой" контакт 505-92(РЕВ), 501-433(ВКО), 502-434(ВКЗ)!!!

Оффлайн nppmagnus

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 169
  • > Спасибо: 33
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #434 : Октябрь 24, 2017, 10:26:28 »
1. Возможно вам нужно "перевернуть" контакты с НО на НЗ или наооборот.
2. Да, был оптрон. Теперь электронный ключ.
3. Не знаю. Возможно вы подключаете необычную нагрузку. Что то отличное от УЛ.
4. Схема подключения есть в каждом руководстве по эксплуатации.
5. Схема вот она.

Классика.
Ключ в диагонали моста.
Падение равно двум диодам (1,4В), что даже меньше падения на оптроне при макс. нагрузке (3,0В)

« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2017, 10:54:26 от nppmagnus »
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21