Автор Тема: Выбор/ впечатления OTIS XIZI  (Прочитано 3624 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн rik

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 0
Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« : Февраль 27, 2013, 19:48:07 »
подскажите плиз. с таким вопросом. Собираемся заказать OTIS XIZI OH 5000. Решение фактически утверждено. Но похоже небольшое количество лифтов установили в настоящий  момент по России. Кто встречался и какое мнение? Поставщик обещался поставить в комплекте сервис тулл - возможно ли это в настоящее время -  для наладки и последующего обслуживания не авторизированной компанией? Лифт собираемся использовать для перевозки одной gjgs- две, четыре  поездки в сутки.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #1 : Февраль 27, 2013, 20:11:17 »
На мой взгляд не самый лучший выбор.надёжности ни в электронных компонентах, ни в механизмах не наблюдается (если только двери виттуровские будут).

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #2 : Февраль 27, 2013, 20:26:25 »
Собираемся заказать OTIS XIZI OH 5000.
Лифт собираемся использовать для перевозки одной gjgs- две, четыре  поездки в сутки.
А у Вас, что высота подъёма большая, что у Вас на 4 поездки в сутки решили использовать лифты с MCS311-321 системой управления и со скоростью 1.75 м/с ?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #3 : Февраль 27, 2013, 20:28:37 »
у меня 5000 был с LCB2. В схеме и паспорте было указано именно OH5000.

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #4 : Февраль 27, 2013, 20:59:34 »
Поднял SEB по OH-5000, блин, действительно встроили OH-4000 в OH-5000, расширили диапазон  применяемости.
CONTROL SYSTEM
1.0m/s~1.75m/s and 2~24 Stops     - OH-CON4423 control system
1.5m/s~1.75m/s and 25~36 Stops   - OH-CON5403 control system
2.0m/s~2.5m/s and 2~36 Stops       - OH-CON5403 control system

Прошу пардону, обмишурился.
Но смысла так и не понял, самостоятельная-то линейка OH-4000 существует.
Или они в Р.Ф. сертифицировали только линейку OH-5000.
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2013, 21:11:33 от tunga19 »

Оффлайн rik

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 0
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #5 : Февраль 27, 2013, 21:49:34 »
Выбирали лифт исходя из размеров шахты и отделки купе кабины - дерево и металл  ( в Отисе даже удивились, что шахта спроектированная 55 лет назад один в один под OH 5000 подходит) в настоящий момент там Будапешт стоит 1964 г.в.  (пассажир с системой управления на "+" и "-" внешнего вида под "Сталинку" проще говоря тот же  "Никополь" с распашными ДШ и "купэ" ДК. ) Вопрос в том насколько надежен OH 5000. Помимо gjgs придется на нем иногда и других товарищей поднимать ( кто сталкивался меня поймет - один механик вместе с руководителем в МП,  третий с четвертым на этажных площадках ).

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #6 : Февраль 27, 2013, 21:53:12 »
через пол года на одном из 2-х моих сгорела плата в приказном - отис такую же по гарантии вёз пол года. Лифт в городской московской больнице всё это время простоял. ОНО ВАМ НАДО?

Оффлайн rik

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 0
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #7 : Февраль 27, 2013, 22:11:04 »
через пол года на одном из 2-х моих сгорела плата в приказном - отис такую же по гарантии вёз пол года. Лифт в городской московской больнице всё это время простоял. ОНО ВАМ НАДО?
Вот спасибочки за информацию, уже стоит нам  призадуматься.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #8 : Февраль 27, 2013, 22:16:15 »
Лифт для VIP должен быть в первую очередь надёжным и "распространённым" - чтобы запчасти было легко и быстро достать. А дизайн купе можно заказать любой в РФ. таких фирм у нас много-от деревянной- до золотой отделки сделать могут.

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Выбор/ впечатления OTIS XIZI
« Ответ #9 : Февраль 27, 2013, 22:31:44 »
Или сходу озаботиться (прикупить) зипом на первые 5 лет эксплуатации крутых жоп.
А за это время "либо эмир помрет, либо ишак сдохнет".