Автор Тема: Труба пожарного гидранта в машинном помещении  (Прочитано 2318 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egene

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 151
  • > Спасибо: 5
У нас на предприятии хотят пропустить через машинное помещение трубу пожарного гидранта, прямо над вводными устройствами. Вроде раньше было запрещено пропускать по машинному помещению водопроводные трубы, сейчас ни где не могу найти запрещено ли это? Т.к. труба не маленькая (100мм) и прорыв трубы может привести к затоплению машинного помещения в считанные секунды. Нашел про это в ГОСТ Р 53780– 2010 :
"5.3.2.3 В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускаются.
   Допускаются размещения в этих помещениях следующего оборудования:
   а) механизмов и приспособлений для обслуживания лифтов;
     б) оборудования для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления, этих помещений и шахты лифта;
   в) охранной и пожарной сигнализаций;
   г) оборудования пожаротушения."
Труба гидранта вроде к оборудованию пожаротушения не относится? тем более она идет в другое помещение.
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2014, 09:03:28 от egene »
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Труба пожарного гидранта в машинном помещении
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2014, 09:38:14 »
"Гидрант пожарный - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара." Думаю, что всё-таки относится.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн egene

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 151
  • > Спасибо: 5
Re: Труба пожарного гидранта в машинном помещении
« Ответ #2 : Сентябрь 09, 2014, 10:18:34 »
так дело в том что в машинном будет лишь труба проходить, гидрант в другом помещении будет установлен
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн AFM

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 398
  • > Спасибо: 26
  • Александр
Re: Труба пожарного гидранта в машинном помещении
« Ответ #3 : Сентябрь 09, 2014, 13:15:53 »
у нас строители проложили трубу через МП. После первичной проверки инженерным центром переносили в другое место.
Но вопрос все-равно спорный. Т.к. труба "сухая". Вода в ней появится только после сработки пожарной сигнализации. И пока в МП создастся давление, лифт уже будет внизу с открытыми дверьми.
Так, для справки:
1) это не гидрант, а "Пожарный кран". Гидрант может быть установлен ТОЛЬКО на улице. Из гидранта пожарные машины воду набирают.
2) Пожарный кран в жилых домах пуст (думаю и на предприятиях тоже). После сработки пожарной сигнализации включается насос и качает в нее воду. Дальше как в батареях центрального отопления - пока воздух не выйдет, вода не польется. Потому сначала должны спецы к нему рукав подключить и кран на нем открыть. А для этого им нужно сигнал о пожаре принять, приехать\прибежать к месту пожара и начать его тушить.
А вот лифт первым сигнал о пожаре получит и вниз уедет.

Но, не надо забывать в какой стране мы живем и кто на стройках зачастую работает. Если, вдруг, систему пожаротушения сдавали без опресовки ("за деньги"), то могут быть непроваренные швы. Тогда воздух выйдет и потечет вода. Под напором, а там и до разрыва трубопровода не далеко. Именно такой возможный вариант развития событий заставил переставить трубу наших строителей (командуют русские - работают узбеки)

Так что решать Вашему руководству - изменить проект и перенести трубу или оставить как есть и взять на себя ответственность за качество работы людей ее прокладывающих. И если что - труба водоснабжения пожарных кранов к системе пожаротушения относится. Но в ГОСТе озвученном имеются ввиду (со слов сотрудника ИКЦ, который лифт проверял) всевозможные датчики, провода и тд. т.п. Строители наши согласились быстро тубу перенести, потому задавать вопрос "А что же так и не написали?" уже не стали.