Автор Тема: ARKEL ARCODE  (Прочитано 80514 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн alteran

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 46
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #195 : Январь 04, 2021, 17:50:12 »
На ARCODE данная прошивка встает нормально. Уже работает на объекте. По просьбам трудящихся была добавлена возможность менять тип контакта для ОШ и контроля тормоза. Проблема, про которую выше написал alkadi, возникла при установке на систему МОТ с закрытым протоколом. По этому моменту выясняем.
На МОТ с прошивкой 20100962 замечено невозможность  выставить точные с помощью приказных кнопок!

Оффлайн Ербол Батырбеков

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #196 : Январь 10, 2021, 17:00:53 »
alteran, здравствуйте  устранили вы проблему

Оффлайн alteran

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 46
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #197 : Январь 10, 2021, 19:52:22 »
перепрошивкой на более раннюю

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2021, 20:16:35 от Мишаня »

Оффлайн Ринат

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #198 : Январь 11, 2021, 11:12:39 »
Добрый день. где можно посмотреть   "ARCODE Инструкция по настройке и использованию функции предмомента"

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1199
  • > Спасибо: 343
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #199 : Январь 11, 2021, 11:15:27 »
В файловом архиве лежит.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн alteran

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 46
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #200 : Январь 21, 2021, 16:55:28 »
Заметил следующие особенности:
1.Лифт выключен и при подаче напряжения на него станция запускаетьсяи как только запустилась пытается идти на коррекцию но как только включается пускатель и ехать выбивает 20 ошибка и потом снова пробует когда ошибка исчезнет и выбивает опять 20 ошибку 3 раз уже запускается нормально, я так понимаю что плата ENCA не запустится в этот период и не читает энкодер поэтому такое выбивает пробовал на всех лифтах одинаково себя ведет  ! Почиму станция дает разрешение на движение если плата ENCA НЕ полностью загрузилась интересно или там что-то другое отвечает !

2 выбивает ошибку 65 DFC может выбивать при выставления точных через приказы а может просто себе выбить и восстановиться в норм работе и будет уже норм хотя причин чего оно может выбивать видимых нет уже тоже на многих лифта такое замечал все проверялось что может вызывать эту ошибку! системы MOT

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #201 : Январь 22, 2021, 11:16:22 »
На каких версиях прошивки замечены проблемы?

Обновитесь до последней версии. Проверьте рекомендации, приведенные в обновленном руководстве по быстрому запуску.
Прошивка и руководство в файловом архиве.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн alteran

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 46
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #202 : Январь 22, 2021, 19:49:42 »
по программированию и других аспектах все отлично ,старые версии не проверял разве где-то буду на лифтах то посмотрю только эти:

20090263
20100962
21011460

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2021, 20:05:28 от Мишаня »

Оффлайн TEXHNK

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #203 : Февраль 02, 2021, 18:46:04 »
vakhter, Здравствуйте, проблема такая, нужна схема на привод дверей КМ-10, нет питания 5В, поделитесь пожалуйста схемой.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1199
  • > Спасибо: 343
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #204 : Февраль 02, 2021, 18:53:47 »
Принципиальных схем в открытом доступе нет.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #205 : Февраль 04, 2021, 12:10:12 »
vakhter, нужна схема на привод дверей КМ-10

К сожалению, с этим помочь не сможем. Принципиальных схем плат даже у нас нет.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн s_hattabych

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 81
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #206 : Март 01, 2021, 18:15:38 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! К нам на обслуживание пришло 4 ARCODE. Монтаж делали турецкие монтажники, которые не говорили ни на русском ни на английском. В результате "Охрана шахты" не была подключена,  а московский инженерный центр всё это подписал. Но через год нам прийдётся предъявлять эти лифты для повторного обследования нашим местным инженерным центрам и они не допустят их к обслуживанию без "охраны шахты". Просьба, скиньте пожалуйста, схему подключения "охраны шахты".  liftcity.engineer@mail.ru
Колесо изобрёл тот кто первым перегнул палку.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #207 : Март 01, 2021, 18:42:10 »
Добрый день. Для точного ответа нужны подробности по конфигурации объекта: как подключены панели вызова, какие этажные контроллеры используются.
Общие рекомендации отправил в письме. Не разберетесь - обращайтесь.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #208 : Март 06, 2021, 07:32:29 »
AREM в смартфоне. Есть русские субтитры.

Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн lnkox

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #209 : Март 07, 2021, 04:18:50 »
vakhter, Здравствуйте. Как обновить прошивку сервисного прибора arem?
На флешке есть упоминание о бут меню "AREM FIRMWARE LOADER" как в него попасть?