Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 127754 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #330 : Июнь 17, 2019, 16:09:50 »
Добрый день!
В ПЧ L1000 время удержания задается в параметрах S1-04, S1-05 (первый для пуска второй для остановки)
параметр В6-03 не используется уже давно у вас устаревшая инструкция.
Для включения удержания мы используем параметр d1-01 (0,4) - минимальное задание частоты, без него удержание постоянным током работать не будет так как у нас разомкнутый контур, удержание постоянным током на нулевой частоте возможно только при работе ПЧ в замкнутом контуре (с энкодером, тогда d1-01 можно ставить 0)
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #331 : Июнь 17, 2019, 16:24:31 »
параметр В6-03 не используется уже давно у вас устаревшая инструкция.
Как это устаревшая? Самая последняя, версия 2.4

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #332 : Июнь 17, 2019, 17:21:05 »
Да нашел, это ляп в инструкции, у вас КМЗ а я опирался на инструкцию под Могилев там этого ляпа уже нет! (Последняя инструкция под Могилев 1.18) залил в архив.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

спасибо


Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #333 : Июнь 17, 2019, 17:56:21 »
у вас КМЗ
Она на сайте http://www.vectech.ru висела, 30 мая скачивал. Сейчас там 1.17
В ПЧ L1000 время удержания задается в параметрах S1-04, S1-05 (первый для пуска второй для остановки)
Для включения удержания мы используем параметр d1-01 (0,4) - минимальное задание частоты,
Вы можете изобразить в крупном масштабе  участок графика в момент остановки с указанием на нем d1-01 и S1-01? Не совсем понимаю влияние каждого из этих параметров на остановку.

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 19:57:00 от Мишаня »

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #334 : Июнь 18, 2019, 09:10:05 »
d1-01 и s1-01 должны быть равны.
https://yadi.sk/i/L5bqMZ0FuqqEMQ
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2019, 09:27:44 от gromyko_a »
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #335 : Июнь 18, 2019, 22:25:50 »
Если равны, тогда все понятно. Только это в инструкции по настройке нужно как-то отразить, а то в заблуждение вводит, d1-01 в Герцах, а s1-01 в процентах:







Если следовать инструкции, то s1-01 будет 0.24 Гц.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #336 : Июнь 19, 2019, 08:18:43 »
а это уже не принципиально что S1-01 в герцах будет меньше 0.4, т.к. частота на выходе ПЧ не может быть меньше 0,4  и это обусловлено параметроми E. 
параметр S1-01 меняем лишь из тех соображений, что он при заводских установках по умолчанию 2,4. 
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #337 : Июнь 19, 2019, 17:41:49 »
S1-01 определяет скорость, при которой начинается торможение постоянным током при замедлении.  Как будет происходить торможение постоянным током, если S1-01=0.24 Гц, а частота ниже 0.4 Гц не снижается?

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #338 : Июнь 20, 2019, 09:43:51 »
Посыл понятен, я перепроверю еще раз при возможности.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #339 : Июль 05, 2019, 14:04:21 »
L1000V выдает ошибку oPe14, в тех. руководстве такой нет. Что это за ошибка? Появилась после изменения E2-02. При первом включении, еще не проводилась адаптация.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #340 : Июль 05, 2019, 16:23:57 »
Е2-02,это скольжение(Устанавливается автоматически при автонастройке).Зачем вы его трогали?
Проверьте соответствие оборотов и количества полюсов.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #341 : Июль 05, 2019, 18:20:28 »
В курсе что скольжение. Изменил, потому что не соответствует значению высчитанному по формуле из руководства. Сколько должно быть полюсов при 1200 оборотах? На шильдике 1200. в Параметрах ПЧ было 1380 оборотов, 4 полюса, 1.3 скольжение. По формуле скольжение 10...

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #342 : Июль 05, 2019, 18:25:19 »
 По формуле и полюсов должно быть пять. И шо?
Частота двигателя какая?

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 19:58:14 от Мишаня »

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #343 : Июль 05, 2019, 18:42:19 »
Странно, что ошибка не описана в полном руководстве по L1000V. Вообщем ясно, параметры не соответствуют расчетным.

Частота 50Г. Оборотов 1200. Двигатель АИР SA1**** дальше не помню, на Могилевском лифте...

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #344 : Июль 05, 2019, 18:55:06 »
Сколько должно быть полюсов при 1200 оборотах? На шильдике 1200.

Повнимательней шильды надо смотреть. Полюсов там, скорее всего, 6, номинальные обороты девятьсот с чем-то, а 1200 это максимально допустимые обороты для данного двигателя.