Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #75 : Декабря 19, 2017, 11:12:50 »
При обрыве фазы может появиться пульсации в звене постоянного тока,
но если напряжение не проседает ниже нижнего порога то  проблем не будет.
Как правило выбирается реакцию привода на потерю питающей фазы (предупреждение).
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 213
  • > Спасибо: 2
  • За нетбуком с IMS
    • Наладчик по лифтам
    • Пермь
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #76 : Декабря 19, 2017, 17:35:17 »
Да, параметр выяснил - L5-08.
Причём на смонтированных лифтах в доме (2014 г.) на ЧП значение этого
параметра с завода равно 1 (Always Enable), отмечено на дисплее так: *1*
На ЧП, который был поставлен по замене доблестным сотрудником Вектора тех-ий
весной этого года, значение этого параметра равно 0 (Disabled).
Пришлось менять его на "1" (Enabled then run).

В вводном устр-ве сгорела одна вставка. Лифт (ШУЛМ с ПУ-3) ходил, как ни в чём не бывало.
И даже Yaskawa работала без ошибок.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 133
  • > Спасибо: 24
    • Инженер-электроник
    • Тольятти
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #77 : Декабря 19, 2017, 18:27:55 »
liftgeneer, на лифте со станцией ШУЛМ 2014 года уже не работает РКФ и лифт спокойно работает?? Повод задуматься...Частотный привод и правда способен работать от 2 фаз...но и его возможности не безграничны, особенно в нагруженном режиме.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 213
  • > Спасибо: 2
  • За нетбуком с IMS
    • Наладчик по лифтам
    • Пермь
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #78 : Декабря 19, 2017, 20:27:28 »
Да, меня тоже смутило то, что РКФ не работает.
Частотник вставал вчера утром по oC, но это едва-ли связано с пропажей фазы.
Он-бы заорал, что мол у меня LF, но это если-бы L5 был ненулевым.
Ну а после обеда пришёл инспектор техцентра на освидетельствование и тут такое началось... :-)
Так что время работы от двух фаз остаётся неустановленым.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 75
  • > Спасибо: 25
    • Ремонт и наладка ПЧ
    • Минск
    • Вектор технологий
Re: YASKAWA L1000A
« Ответ #79 : Декабря 29, 2017, 13:05:07 »
Вопросы: может-ли ЧП работать от двух фаз?
Есть-ли параметр, с помощью которого контролируется наличие всех трёх фаз?

Может работать от двух фаз но не на полную нагрузку!
L8-07- контроль выходных фаз, смотрит каждую фазу.
L8-05- контроль входных фаз, контролирует по алгоритму в мозгах исходя из UDC и др (аппаратного контроля каждой фазы на сколько помню нет)
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор Yaskawa