про кнопку "мимо" забудьте сразу - будете всю жизнь пешком ходить! к тому же, если отключить 90% загрузки, попутные вызовы все равно не будут обслуживаться, а платить за спецпрограмму не придется
по опыту одного ну очень богатого заказчика, через пару лет убеждаешься, что обычный алгоритм жилья все же оптимален, нечего тутвыдумывать.
Я бы на Вашем месте поинтересовался, какие системы управления да и лифты вообще наиболее популярны в вашем городе...
Если у Вас ОТИСа нет и не было, а монтировать будут свои, то они его могут ухандокать еще до ввода в эксплуатацию, пока будут мусор возить при достройке дома...
Учитывая, что лифт у Вас один, лучше закажите КМЗ или то же ЩЛЗ, только с ситемой управления УКЛ (она самая надежная) или с той, что у Вас в городе лучше знают.
Конечно, 1,6м/с Вам ни к чему, а вот частотник не повредит - лет через 5-6 начнете эл-энергию экономить
Что бы Вам не помешало - это ширина дверного проема не 700, а 800или 750 (если строительная часть позволит)
такие лифты есть и у кмз, и у щлз
Отис прилично дороже, может быть, лучше эти деньги на консъержку потратить, чтобы следила за строителями, когда они начнут цемент на пол засыпать... ОТИС такого не выдержит, это точно!