ARKEL ARCODE техническая поддержка (общая информация)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр Гильчук

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Здравствуйте. Не могу провести автонастройку двигателя. Цепочка безопасности собирается. Параметры двигателя введены. ЧП не выдает команду на автонастройку.

Оффлайн vakhter

  • -> Спасибо: 39
  • *****
  • 180
Здравствуйте. Для начала, попробуйте включить ВКО-ВКЗ.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн Александр Гильчук

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Это в параметрах? Подскажите в каких.Монтируем 2 лифт. Первый прокрутился без  проблем.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2022, 12:34:30 от Александр Гильчук »

Оффлайн vakhter

  • -> Спасибо: 39
  • *****
  • 180
Настройки дверей. Параметр Р0013.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн Ранис

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть лифт Аркель без мп, с проходными дверями. Не работает фотореверс и ревизия. На сервистуле показывает что препятствие присутствует на плате на кабине тоже загорается лампа что есть препятствие но двери все равно закрываются. Поменяли все платы, заменили подвесник, каншину кинули отдельным проводом

Оффлайн alkadi

  • -> Спасибо: 16
  • **
  • 77
Проверьте функцию входного порта, к которому цепляете фотобарьер.Должна быть FCL, если не путаю.

Оффлайн OFFman

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 14
Добрый день. Можно узнать назначение джамперов  АА и ARP на плате IBC-S

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
vakhter, можно выложить схемы для безмашинки с синхронником?. Схемы с оф. сайта ни одна не соответствует той что на лифте в части цепей безопасности