Коллеги, прошу помочь дельным советом не очень опытному в Отисах электронщику. Диспозиция: Отис Европа, 2SP, 1998 г., MCS-220, LCB-2, позиционирование на пальчиковых датчиках. Снял для ремонта голубое табло в кабине для ремонта (не работала подсветка) и через 3 часа лифт проходит на БС ниже 1 этажа, отключается СПК. После остановки лифт либо оказывается в режиме ревизии с кабины либо мигающее сообщение TCI-Lock.На всех остальных этажах в том числе на последнем проблем с остановкой нет. И вот второй день пытаюсь избавиться от этого эффекта. Что было предпринято:
1. Проверена-перепроверена четкость срабатывания датчиков 1LV,2LV,IPU,IPD (подключены напрямую в контроллер), и 1LS,2LS (подключены через RS).
2. Заменены жилы в подвеснике, идущие на питание кабинного канала (1С.3 и 1С.4).
3. Снижено питание канала с 34,5В до 28,5В перекидыванием на другой отвод вторичной обмотки.
Неисправность носит нестабильный характер, может 5-7-10 раз замедлиться стабильно, а потом пролететь...нахожусь в некоторой растерянности что еще можно посмотреть, проверить. Заранее благодарен за подсказку.