Добрый день.
Возможно ответы уже не актуальны, но все же....
1.Вопрос. Контроллер системы СУЛ-2010 имеет возможность оперативного обновления микрпопрограммы(смены прошивки)? И где можно посмотреть характеристики системы упарвления СУЛ-2010?
Ответ: Да имеет, СУЛ - 2010 снабжен USB - выходом, обновлений в открытом доступе нет, но они предоставляются по запросу в ЦНТУ "Век". Характеристики можно посмотреть на сайте, в разделе документация, в руководстве по эксплуатации СУЛ - 2010.
2. Вопрос. Как в СУЛ-2010 включить автоматический разъезд лифтов в группе? И как стереть ошибки из памяти - не дает ввести пароль. Какой заводской пароль установлен в СУЛ-2010?
Ответ: Автоматический разъезд никак не вкл., система самообучаема и чем больше лифты эксплуатируются тем лучше они "знают" где им нужно находится в соответствии с особенностями пассажиропотоков в каждом конкретном здании. Заводской пароль отсутствует, систем открыта, можно задать свой пароль в случае необходимости. Удалять ошибки нельзя в памяти хранится 99 ошибок, при появлении сотой стирается первая и т.д.