Да, параметр выяснил - L5-08.
Причём на смонтированных лифтах в доме (2014 г.) на ЧП значение этого
параметра с завода равно 1 (Always Enable), отмечено на дисплее так: *1*
На ЧП, который был поставлен по замене доблестным сотрудником Вектора тех-ий
весной этого года, значение этого параметра равно 0 (Disabled).
Пришлось менять его на "1" (Enabled then run).
В вводном устр-ве сгорела одна вставка. Лифт (ШУЛМ с ПУ-3) ходил, как ни в чём не бывало.
И даже Yaskawa работала без ошибок.