Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне в решении некоторых вопросов... Лифт 630, 1 м\с., чп (Yaskawa 1000), остановки происходят счетным способом, есть один высокий этаж ( до 10м ). Не получается настроить меж-этажный и по-этажный разъезд. Перед этим лифт проезжал крайние остановки, я это исправил уменьшением значений в ЧП ( С1-01 и С1-02 ), а вот с меж-этажными... сколько не менял параметры ( С2 ) и ( С4 ) на плате ПУ, корректно работать не хочет. И да, после калибровочного рейса в параметрах ( С2 ) выдает значение 6... (мне говорили что это слишком мало), а при изменении параметра С4 с 00 на 01 например, лифт вообще не реагирует на команду (вниз/вверх + ТО), просто едет до крайнего этажа...Буду благодарен любому совету, спасибо.