Автор Тема: Минимальный зазор между противовесом и ограждением шахты.  (Прочитано 9894 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Андрон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 53
  • > Спасибо: 5
Друзья, помогите разобраться!
Не в первый раз за время моей трудовой деятельности на лифтах встаёт вопрос о таком, казалось бы, простом понятии, как "минимальный зазор от выступающих частей противовеса до ограждения шахты".
Смысл в том, что на вновь смонтированном лифте это зазор минимальный, в некоторых местах монтажникам приходилось тесать стену шахты перфоратором. И всё равно, специалист инженерного центра написал замечание монтажникам "не обеспечено расстояние ... не менее 25 мм" и сослался на монтажный чертёж. На вопрос "Есть ли этот зазор в требованиях ГОСТов или инструкциях (руководствах) по эксплуатации?" специалист центра ответил, что когда-то где-то читал.
Вот и вопрос - есть ли конкретное требование о "не менее 25 мм" и если есть, то где, в каком документе это требование можно почитать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 23:36:55 от Андрон »

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Читал он видимо в ПБ 10-06-92, там в таблице №2 такое требование.

спасибо


Оффлайн andreigagarin

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 165
  • > Спасибо: 39
На вопрос "Есть ли этот зазор в требованиях ГОСТов или инструкциях (руководствах) по эксплуатации?" специалист центра ответил, что когда-то где-то читал.

Пускай вам этот специалист и укажет, действующий нормативный акт и пункт в нём на который он ссылается.
Putnik, к чему теперь ПБ 10-06-92 приделать?

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Чертежу должно соответствовать.

Оффлайн лучший

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 764
  • > Спасибо: 102
  • Все врут!
Александр23, так он и написал, что сослался на чертеж.
Сам спросил, сам ответил.

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Наверно допускается расстояние минимально возможное на кронштейнах направляющих, т.е. вопрос к проектировщикам лифта, заводу изготовителю... Размер в чертежах для идеальной шахты. Если кронштейны не резались, т.е. не изменялась конструкция лифта, думаю ответа завода будет достаточно.

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
В чертеже и так ставятся размеры минимально возможные для лифта, если меньше то долби. А кронштейны если резать это вообще колхоз. Сразу надо было шахту нормально под монтаж принимать, и не что резать не надо было бы.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 17:06:17 от Александр23 »

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Если шахта лифта не должна способствовать защите здания от распространения огня, то эта шахта может быть огорожена неполностью. Высота сплошного ограждения  в местах, доступных для людей (этажные площадки, ступени лестниц, примыкающие к шахте балконы и т.д.), должна быть:

1) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке не менее 3500 мм со стороны двери шахты лифта на этажной площадке или до потолочного перекрытия;

2) ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке не менее 2500 мм с других сторон, если расстояние до движущихся частей лифта ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке не превышает 500 мм.

Автоматическое объединение сообщений.

Вообще надо смотреть установочный чертёж.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 19:34:13 от Lift-2014 »

Оффлайн Duma

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 412
  • > Спасибо: 38
Сразу надо было шахту нормально под монтаж принимать, и не что резать не надо было бы.

Нормальная шахта нарисована по линейке на монтажном чертеже, а на практике всё совсем наоборот. И если ждать когда строители доведут шахту до ума, то очень много времени можно сидеть без работы.

спасибо


Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
5.2.15.5 Горизонтальное расстояние между элементами кабины, противовеса или
уравновешивающего устройства кабины должно быть не менее 50 мм.

Оффлайн Андрон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 53
  • > Спасибо: 5
Читал он видимо в ПБ 10-06-92, там в таблице №2 такое требование.
Спасибо, нашёл там:

"Расстояние ...от выступающих элементов противовеса до внутренней поверхности ограждения шахты,
кроме шахты с сетчатым ограждением - не менее 25 мм".

Но так как на данный момент это требование уже не действует, а шахта заужена,
то достаточно сделать "абы не тёрлось".   :-\
Выходит, что так.

5.2.15.5 Горизонтальное расстояние между элементами кабины, противовеса или
уравновешивающего устройства кабины должно быть не менее 50 мм.

ГОСТ Р 55967-2014

"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
НОВЫХ ЛИФТОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ"
(Утвержден и введен в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
от 6 марта 2014 г. N 96-ст)

читаем:

"п.5.2. Расстояние между кабиной, противовесом или уравновешивающим устройством и элементами шахты

При невозможности размещения лифтового оборудования в шахте в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 (пункт 5.2.15) следует руководствоваться следующим:

a) горизонтальное расстояние между элементами кабины и противовеса или уравновешивающего устройства кабины должно быть не менее 25 мм. При этом должно быть выполнено условие: кабина, противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оснащены техническими средствами, исключающими соприкосновение между собой кабины и противовеса или уравновешивающего устройства кабины при разрушении или износе хотя бы одного из направляющих башмаков (например, контрольные башмаки)."

Про "наше" расстояние между противовесом и внутренней поверхностью шахты ни слова.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 20:00:39 от Андрон »

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Duma, С нормальным инспектором шахту все равно придется доводить как по чертежу, только одна лишь разница это будит делать неудобно так как лифт уже смонтирован, и эти все кирпичи полетят вниз на оборудования.












Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
в некоторых местах монтажникам приходилось тесать стену шахты перфоратором
На мой взгляд проблема здесь скорее в том что работали они перфоратором. Дело в том, что современные отбойные молотки позволяют разнести хоть всю шахту вдребезги. Если у Вас нет своих отбойных молотков, можно взять в прокате, сейчас там большой выбор инструментов. А главное это то, что долбёжка это дополнительный вид работ и должен оплачиваться отдельно, вот тогда всё будет по другому, и отношение у монтажников к этой процедуре будет другое...

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Про зазор между противовесом и стеной очень много раз были дискуссии,не в регламенте не гостах его нет, только в установочных чертежах на данный лифт, если там нет то и вопросов нет

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Ну а зачем тогда зазор если его нет ? Пусть об стенку трётся   :) Противовес сам себе путь проделает...(шутка)