Мобильное приложение ЛИФТЫ обновлённая версияУстановить с RuStore
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
"2005 РЕГУЛЯТОР UMAX. Если к приводу подключены тормозной прерыватель и резистор, для нормальной работы прерывателя контроль должен быть отключен (выбрано ОТКЛ.)"
Без замедления улетает вверх скорее всего из-за того, что в 20.05 установлена 1 вместо 0. Это параметр, который активирует включение тормозного прерывателя при необходимости (если установить 0) или начинает замедление таким образом, чтобы не было перенапряжения в звене постоянного тока ( если установить 1) - так называемый контроль повышенного напряжения на шине DC.