Магнус-21.00 Магнус-21.01

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #270 : Апрель 22, 2015, 21:27:33 »
nppmagnus,  подскажите возможна ли работа Магнус с подачей сигналов До и ДЗ в постоянном режиме? То есть если надо открыть и держать открытыми двери , то сигнал ОД присутствует постоянно, если надо закрыть и держать закрытыми , то сигнал ДЗ присутствует постоянно. Таким образом один из сигналов присутствует всегда.  Теоретически сам понимаю что проблем быть не должно, но хотелось бы получить так сказать официальный ответ.

Оффлайн nppmagnus

  • -> Спасибо: 33
  • *****
  • 169
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #271 : Апрель 23, 2015, 09:34:43 »
При нахождении упора привод Магнус21 переходит в режим удержания, игнорируя оставшийся "висеть" сигнал ОТКРЫТЬ\ЗАКРЫТЬ. Усилия удержаний берутся с таблицы настроек:
-для закрытого состояния при наличии сигнала усилие берется из п44
-для закрытого состояния при отсутствии сигнала усилие берется из п21
-для открытого состояния усилие берется из п18

Применимо для блоков "нового" образца

Автоматическое объединение сообщений.

uur,  +- 15%
220-15%=187
Так, что на пределе.  Порог срабатывания не регулируется.

offtop
См. Методика поиска и устранения неполадок в блоке управления привода двери лифта Магнус-21 в разделе ОшибкаЕ2 (при
условии, что сетевое напряжение~220В в норме)
. Там указан фрагмент схемы измерения сетевого напряжения. Можете попробовать самостоятельно изменить делитель.
Гарантия будет потеряна.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2015, 09:48:35 от nppmagnus »
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #272 : Апрель 23, 2015, 10:37:06 »
Цитировать
Применимо для блоков "нового" образца
Все выпускаемые сейчас уже новые? или при заказе надо это уточнять?

Оффлайн nppmagnus

  • -> Спасибо: 33
  • *****
  • 169
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #273 : Апрель 23, 2015, 11:12:14 »
Дополнительно указывать нечего не надо. Под новыми подразумеваются блоки управления Магнус21.01 выпускаемые с середины 2012г.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн ZYS

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #274 : Май 19, 2015, 20:32:24 »
При движении (в том числе в МП1) УЛ появляется код ошибки 59.Перезапуск - работает.Потом снова даже с перезапуском тот же код.Нет какой-то регулярной зависимости...606 и 501 и 502 провода не в обрыве..Возможно сам Магнус?Как лучше проверить?

Оффлайн nppmagnus

  • -> Спасибо: 33
  • *****
  • 169
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #275 : Май 20, 2015, 13:36:28 »
  • -Без заводского номера нечего не понятно.
  • -Отключить 12к разъем и прозванивать выхода управляя при этом кнопками на магнусе, в крайних положениях соответствующий контакт для станции УЛ разрывается. Они ведут себя как обычный контакт реле.
  • -До упора вставить 12к разъем.
  • -Просмотреть/заменить предохранители (если они есть).
  • -Проверить надежность связей со станцией
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Putnik

  • -> Спасибо: 104
  • *****
  • 1129
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #276 : Май 20, 2015, 17:57:23 »
Добрый день. У нас на некоторых лифтах в последней партии от МЛЗ на дверях стоят уже не Магнусы а другие аналогичные частотники, интересно с чем это связано?

Оффлайн nppmagnus

  • -> Спасибо: 33
  • *****
  • 169
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #277 : Май 20, 2015, 20:02:27 »
Покажите фото внешнего вида если не сложно. Вариантов тут несколько.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Putnik

  • -> Спасибо: 104
  • *****
  • 1129
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #278 : Май 20, 2015, 23:33:40 »
Фото покажу но не скоро, т.к. те объекты мы закончили и ушли оттуда сейчас монтируем лифты Doppler... Внешне это коробки такие же как Магнусы по размерам только они серого цвета и даже информационного табла я там не помню, по моему его там вообще нет. Дело в том что мне такой частотник не попался, попался моему напарнику на соседнем лифте... 
« Последнее редактирование: Май 20, 2015, 23:58:40 от Putnik »

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4610
  • Кина не будет
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #279 : Май 21, 2015, 00:26:00 »
Может быть такой?



http://www.zenit.by/ru/content/view/796/10/

Оффлайн Putnik

  • -> Спасибо: 104
  • *****
  • 1129
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #280 : Май 21, 2015, 18:13:16 »
Да вот вроде такой, если не такой то сфотографирую, интересно просто что всё время Магнусы были а тут вдруг вот это...

Оффлайн Faqil

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 49
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #281 : Май 29, 2015, 12:20:59 »
Взамен сгоревшего Магнуса нового образца прислали Магнус старого образца. Я с такими не работал. Установил, подключил, настроил... В нормальном режиме работы лифта  работает. Но через час работы появился запах горелого масла, оказалось привод двери нагрелся, аж дотронутся нельзя было. Товарищ nppmagnus
кое что посоветовал, но пока результатов нет. параметры 20 и 21 стоят заводские, я попробовал снизить до 15, не помогло.
Магнусы нового образца в режиме СТАТЕ не удерживают двери и не выполняет команды с ПУ-3, а старого образца в любом режиме держит двери. Так и должно быть?
Сегодня поставил другой Магнус старого образца, у него та же проблема, не могут же они оба быть бракованными? Оба были запечатаны. Переставлял на другие лифты, в которых исправно работают Магнусы нового образца.
Из вариантов у меня осталось только посмотреть как стоят перемычки, но я там ничего не понял. Подскажите какая комбинация перемычек для Могилевского лифта с ПУ-3? Какие мне нужны перемычки?

Оффлайн Головняк

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 299
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #282 : Май 29, 2015, 12:39:22 »
Faqil, Магнус старого образца снимает удержание только в режимах ЛИФТ и ПРОГРАММАТОР. Что тебе мешает уменьшить пар.21 до 10 или 5? Лишь бы не сползали. Перемычки не причём, не трогай!
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн nppmagnus

  • -> Спасибо: 33
  • *****
  • 169
  • ООО "НПП "МАГНУС ЛТД" официальный представитель
    • ООО НПП Магнус ЛТД
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #283 : Май 29, 2015, 17:58:01 »
Так кто все таки греется. А то не совсем понятно. Блок управления или двигатель? Ибо привод двери это совокупность всей электромеханической системы.
Кстати, может у вас сигнал от станции "ЗАКРЫТЬ" не снимается при получении от магнуса ВКЗ ?

Перемычки должны быть "вход +-24". Но они к делу по идее не относятся.
УКАЗЫВАЙТЕ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР БЛОКА И ТИП ЛИФТА
FAQ по приводу двери кабины лифта Магнус-21

Оффлайн Faqil

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 49
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #284 : Май 31, 2015, 10:07:12 »
На всякий случай проверил перемычки

стоят на 10 мА и 24 В, вроде так и должно быть, значит проблема не в  этом.
Греется и сам Магнус и двигатель. Поставил 21ый параметр 3, греться начал медленнее, но через 2-3 часа всё равно очень горячий(раньше за 45-60 мин грелся). Потом оставил лифт в режиме ЛИФТ(двери не удерживались), через час и Магнус и двигатель остыли.
Получается нагрев идет из-за этого удержания.
Пока думаю поставить 21ый параметр 0(если там есть такая возможность).
...Кстати, может у вас сигнал от станции "ЗАКРЫТЬ" не снимается при получении от магнуса ВКЗ ?...
Этот вариант уже проверил. Я работал и с отключенным(диод 606-501) и с подключенным длинным разъёмом (в Магнусе), при отключенном разъеме я так понимаю станция приводом не должна управлять.

Запрещено вставлять изображения размером больше 600px!
Как вставлять изображения в сообщения.

« Последнее редактирование: Май 31, 2015, 12:42:57 от Lift-man »