Привод дверей кабины лифта УПДКЛ

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #120 : Ноябрь 26, 2018, 07:52:21 »
Выставил рекомендованные скорости и расстояния, помогло. ПИД не трогал. Теперь только нужно подождать как будет дальше работать.

Оффлайн Vitali

  • -> Спасибо: 27
  • *
  • 26
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #121 : Январь 14, 2019, 16:53:48 »
На блоках УПДКЛ-2.0 с номерами 16000-20600 параметр 24 (усилие удержания в закрытом состоянии) не устанавливайте больше 25. На остальных до 30.

спасибо


Оффлайн AAA

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #122 : Апрель 29, 2019, 01:12:40 »
Тогда наверное нужно смотреть цепь измерения тока, R48-R52, R60, VK7.
У меня после замены  выгоревшей U1 сигнал VTH подсаживала С48 и 5 нога DA6. 

Оффлайн circon

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 91
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #123 : Июль 09, 2019, 06:40:26 »
Ребята, а где можно скачать руководство и схему упдкл-2?

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #124 : Июль 09, 2019, 07:18:03 »
Руководство по эксплуатации лежит в свободном доступе в интернете. Даже здесь в файловом архиве. Вы просто не искали.


Добавлена ссылка URL
« Последнее редактирование: Июль 09, 2019, 10:45:54 от Lift-man »
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо


Оффлайн circon

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 91
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #125 : Июль 10, 2019, 06:29:07 »

 Alex1807, а схемы нет?

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #127 : Август 02, 2019, 09:34:09 »
Vitali, подскажите раз-два в сутки останавливается по 50 ошибке. Стоит с открытыми дверьми. УПДКЛ менялся. Контрольное время стоит 14сек, скорость синхронизации увеличил.

Оффлайн Vitali

  • -> Спасибо: 27
  • *
  • 26
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #128 : Август 05, 2019, 08:05:15 »
В журнале событий в УПДКЛ последние ошибки какие? Если "авария открытия двери", то увеличьте параметр 10. расстояние ускорения открытия.   

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #129 : Август 05, 2019, 10:39:17 »
Vitali, На 19(in_open) и 20(in_close) ноге мк разные значения по прозвонке. На ремонт?

Оффлайн Vitali

  • -> Спасибо: 27
  • *
  • 26
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #130 : Август 05, 2019, 10:52:34 »
Посмотрите лучше по напряжению, при входном сигнале 24в должно быть не более 0.4в, при отсутствии 3.3в

Оффлайн SDV

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 36
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #131 : Август 26, 2019, 16:37:40 »
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,имеется УПДКЛ 1.0 проблема в том,что не снимается сигнал ВКЗ (постоянно запитано реле К2)как при управлении от самого блока,так и от станции.Транзистор VT2,в цепи питания катушки реле заменен,элементы в обвязке(а именно резисторы R11,19 и диод VD9) проверены.Заранее спасибо за помощь.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #132 : Август 26, 2019, 17:06:29 »
Микроконтроллер возможно. Как измерение проема проходит и ВКО появляется как положено?
« Последнее редактирование: Август 26, 2019, 17:17:26 от Мишаня »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн SDV

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 36
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #133 : Август 26, 2019, 17:31:28 »
Мишаня, Да,так и есть,ВКО при открытии появляется.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: Привод дверей кабины лифта УПДКЛ
« Ответ #134 : Август 26, 2019, 18:40:39 »
Значит контроллер...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

Дениска Силаков