Возобновилась неисправность по ранее описанной ситуации.
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=5039.30. Тогда просто перебрали, очистили ПЧ и все пропало почти на год. Сейчас проявляется вот так:
При пуске в любом режиме работы лифта ошибка «96» на контроллере в станции, на дисплее ПЧ - ошибка «E.br» и даже кратковременно не включается реле тормоза. На двигатель кратковременно (1-2 с) напряжение подается.Все провода и соединения проверены, пускатель КМ-3 заменен. Иногда проблема исчезала сама после небольшого по времени простоя - сейчас лифт на длительном простое. ПЧ очищен, протянуты все соединения и визуально отревизированы электронные компоненты - второй раз после 3х лет эксплуатации.
Вопросы:
а). возможно ли что это происходит от просадки питающего напряжения по одной из фаз до вводного устройства при тестировании преобразователем эл.двигателя при пуске? (РКФ в станции данную проблему не фиксирует).
б). что должно быть первично - возникновение индикации ошибки на ПЧ или ошибки на плате контроллера? (визуально в момент пуска - на плате). Это к тому, что возможно неисправность находится в плате и проявляется лишь во время пуска по шине обмена с ПЧ.
Лифт ОАО «ЩЛЗ» Пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений, ПП-53М, Q-630 кг; 0,5м/c; 5ост.