Плохо сказал!
При срабатывании пожарной сигнализации лифт должен уходить на определенный этаж и открывать дверь и оставаться так пока не закончится пожарная тревога. На соседних лифтах это реализовано: на шине шахты стоит RS-ка и на нее заведен сухой контакт от пожарки. А на одном нет ни чего, но нужно реализовывать...
Да не мучайте вы его. Если не дружите с СВТ, то сделайте все подключения как на лифтах где пожарка работает. ВСЕ ОДИНАКОВО.
Если есть ТОЧНО такой же лифт, то скопируйте микросхемы памяти.
Все.
Остается только поменять номер в группе (если у вас дуплекс/триплекс).
Это если у вас MCS220, как вы говорите.
Алгоритм «на дурака», для тех кто не понимает, что там в данных программы и как пользоваться сервистулом, но ОН РАБОТАЕТ.
ПРОВЕРЕНО.
При перезаписи не забудьте снять защиту.
Кстати, на других, СОСЕДНИХ лифтах режим ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ, подключен не правильно. Должна быть релейная развязка в виде реле/контактора FOR.