Доброго всем времени суток.
Лифт BLT 400 кг. контролер MPK708C Частотник Unidrive
Лифт часто останавливается по Е12 на контролере на частотнике t070
Разница скоростей превысила t070 установленное значение
Проверьте проводку инкодера, двигателя - проверяли в норме, энкодер меняли
Проверьте значение приращения и угла, при необходимости увеличьте
значение параметра #19.24 - увеличивал с 200 до 900 эфект тот же
Проверьте правильность значения приращения
При необходимости установите #19.24=0 для отключения этой функции ставишь =0 начинает появлятся t071 Разница положения превысила установленное значение. Ставишь 19.18 в 0
на контролере Е031 Спаивание контактов датчика точной остановки, через 3 сек. после подачи сигнала движения датчик точной остановки не срабатывает.
Ошибка появляется в момент старта, снимается тормоз и только пытается стартовать сразу ошибка, как при попытке движения вверх, так и вниз. Тормоз растормаживает нормально, И кабина и противовес в направляющих свободно ходит
Параметры 18.25 - 500, 18.26 - 400, 18.27-600, 18.28 -700 параметр 18.27 увеличивал до 1000 эфект тот же.
Мало того лифт может работать несколько дней подряд а может каждые пять минут вставать. нажимаешь сброс (красная кнопка) на частотнике и лифт снова ездит.