Д
Собственно вопрос - есть ли пункт в каком-нибудь документе, который устанавливает правила работы реверса дверей лифта?
точной модели лифта не знаю, поэтому прилагаю фото. Знаю только, что грузоподъемность 630 кг. Установлен примерно в 2009 г..
Эти документы-руководство по эксплуатации лифта , а также руководство по эксплуатации системы управления Ул-30.
Вот описание работы дверей кабины в режиме реверсирования:
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ
ЛИФТАМИ СЕРИИ УЛ
Руководство по эксплуатации
АЕИГ.656353.036 РЭ
Код ошибки 48 – 8 реверсов (пассажирские лифты).
Процесс многократного реверсирования (закрытия/открытия) дверей возможен только для непо-движной кабины находящейся в зоне ТО и вызывается, как правило, следующими причинами:
• по завершении процесса закрытия дверей, не замкнулась цепь, контроля дверей шахты;
• по завершении процесса закрытия дверей оказалась разомкнутой цепь, контролирующая состояние дверей кабины (в памяти ошибок многократно фиксируется код 46);
• в процессе закрытия дверей шахты и кабины срабатывал выключатель реверса дверей.
При появлении на индикаторе платы ПУ-3 кода ошибки 48, процесс реверсирования дверей прекращается. Двери шахты и кабины остаются полностью открытыми.
Лифт, работающий в группе, выходит из режима группового управления.
Все ранее зарегистрированные приказы сбрасываются. Однако регистрация новых приказов разрешена. Реле К1 остается включенным.
Через 30-40 сек. подается сигнал в диспетчерскую о неисправности лифта. Одновременно производится контрольное закрытие дверей. При неудачном исходе, попытка повторяется через каждые 9-10 минут.
Если вошедший в кабину пассажир зарегистрировал приказ, но попытка закрыть двери оказалась неудачной, то зарегистрированный приказ сбрасывается.
Система возвращается в рабочее состояние после того, как блокировочные цепи дверей шахты и ка-бины окажутся замкнуты.