Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ampelos

  • -> Спасибо: 52
  • **
  • 196
Судя по видео, пускатели все молчат в момент перезапуска-RC-цепи пускателей не причем. Установка на исправный лифт этой платы подтверждает. Очень похоже на дребезг кнопки сброс на плате, для эксперимента выпаять ее совсем и понаблюдать. Проблемы по +5В тоже не снимаются, монитор сброса может уводить процессор в перезагрузку.

Онлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 50
  • ***
  • 307
Здравствуйте, скиньте, пожалуйста, индикацию платы ПКЛ32-06.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
ReAnimator, что с руками? У разработчиков на сайте РЭ008-35 для lwC5068 и lwC6201 листы 35 - 36.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Очень похоже на дребезг кнопки сброс на плате,
Была у меня плата с проблемной кнопкой сброса. Вычислил простукиванием платы рукояткой отвертки.

Оффлайн cergei

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 20
Еще бывает кварц реагирует на вибрации в станции, при этом плата уходит в перезагрузку.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1505 : Апрель 04, 2018, 20:09:32 »
Начали повально проверять пожарку на лифтах и подключать где отключена. Обнаружил интересный момент. Версия ПО C5067-07-EN. Контроллеры никак не реагируют на значение параметра П49, однако по факту некоторые контроллеры требуют нормально замкнутого, а некоторые нормально разомкнутого контактов пожарной опасности. В парадной два лифта, П49 в обоих контроллерах одинаковы, пожарные релюшки в обоих лифтах включены, на одном лифте сигнал ПО снимается с нормально замкнутых контактов, на втором с нормально разомкнутых. Как это понимать?

Оффлайн ampelos

  • -> Спасибо: 52
  • **
  • 196
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1506 : Апрель 04, 2018, 20:42:42 »
vlad, какая дата на процессоре? Наверняка позднее 09.2016 г. (приблизтельно). Для таких "свежих" версий процессоров 5.0.6.7 перечень параметров и функционал приведен в соответствие с аннулированной версией 5.0.6.8. Так вот тип контакта ПО в этой версии перенесен в П4-С7. А параметр П49-резерв. Аналогично разъезд в группе-П46 перенесен в П4-С6. Так что бдите, наладчики, изменения происходят регулярно!

спасибо


Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1507 : Апрель 04, 2018, 21:06:47 »
Версия от 14 года:

Оффлайн ampelos

  • -> Спасибо: 52
  • **
  • 196
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1508 : Апрель 05, 2018, 08:28:38 »
vlad, версии с приставкой -07 для БМП лифтов, у Вас такой? Если обе реле горят, то они в любом случае запитаны по цепи 132-247 и матричный контакт станции разомкнут. То есть в обеих станциях настроен НЗ контакт. При снятии любого провода с клеммника реле должно погаснуть! и лифт в режим ПО. Если эти шкафы с платой реле, то убедиться, что перерезаа дорожка (или совсем отсутствует) цепь самоподпитки реле-раньше ее использовали. Сравнить в меню ПНП нестандартные параметры этих двух станций. Ну а дальше уже самовольное "рукоблудство"-диодная перемычка в цепи 411-286А и т.д.

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1509 : Апрель 05, 2018, 21:03:12 »
Лифты БМП. Пожарные релюшки KV16 подключены в цепь 132-247, обе находятся во включенном состоянии. На одной станции в матрицу включены нормально разомкнутые контакты реле, на другой нормально замкнутые. Параметры П49 на обоих станциях одинаковые. При отключении цепей 247 релюшки отключаются и лифты переходят в режим «Пожарная опасность».

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Зашел на сайт разработчика посмотреть есть ли там новая документация: фиг вам, новой нет, старую тоже убрали  :(

Оффлайн FOX

  • -> Спасибо: 11
  • **
  • 199
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1511 : Сентябрь 05, 2018, 19:40:42 »
Пкл 32 v LWГ509EN лифт без мп 3 остановки. С низу в верх на 2 замедляется, с вверху пропускает 2 этаж. То на 2 этаже срабатывает. Частотник keb плата пмзп 05. Лифт чебоксарский. Есть у кого мысли? В чем проблема?

Оффлайн infinit

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 23
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1512 : Сентябрь 13, 2018, 09:52:39 »
Никто не сталкивался с вот такой доработкой 17 ШУЛКа?



Нужна схема доработки.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1513 : Сентябрь 14, 2018, 08:42:35 »
Да это похоже на дублирование цепей питания.
см. тут

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1514 : Сентябрь 14, 2018, 10:58:28 »
В своё время попадались такие. Судя по всему это самая ранняя печать плат, потом разработчики доработали/ изменили схему контроллера (по самому правому краю печатные дорожки перерезаны), ну не выбрасывать же готовые платы :o