Парная, групповая работа, разноуровневые лифты

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Так ты разъедини, чтобы понять хотя бы, в матрице какого лифта. Еще подобная ерунда бывает, когда в матрице земля.

Оффлайн Scorpion

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 156
Так ты разъедини, чтобы понять хотя бы, в матрице какого лифта. Еще подобная ерунда бывает, когда в матрице земля.
Я то же думаю, что монтажники что-то касекнули, эта канитель уже год, только раньше очень редко была и некто не жаловался, сейчас дом заселили почти полностью и началоись жалобы, я сам поймать это не смог, но механик один раз попал. Проверять всю шахту, на правельность монтажа, как-то не очень хочеться, а локализовать пока не получается. Спасибо за совет -  Попробую уговорить председателя ТСЖ поочередно отключить лифты.
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Разъединить, один подключенный к вызовам в нормальную работу, другой в погрузку. По необходимости - наоборот.

Оффлайн Scorpion

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 156
Именно так и хочу сделать.
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Иван

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 198
Ещё было. В приказной панели (маленькой, не на всю высоту кабины), лицевой стороной к заднему кожуху придавливаются провода и ладно бы совсем, но на корпус их шьёт тогда когда нажимаешь приказную кнопку и додавливаешь панель. Проверь может в этом дело.

Оффлайн Allard

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
  • Я люблю лифтфорум!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать. Группа - 4 ШУЛМ, прошивки 5.0.5.3. Один лифт не видит остальную группу. Плату менял, 607, 608, 609 провода тоже менял.

Онлайн GROSS

  • -> Спасибо: 26
  • ****
  • 672
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
В ШУЛМах на групповуху стоят предохранители посмотрите их целостность,помоему FU 11.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2013, 13:06:07 от GROSS »

Оффлайн Allard

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
  • Я люблю лифтфорум!
И правда, предохранитель FU 3. Спасибо.

Оффлайн Михалыч

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 117
  • Глаза боятся,- руки делают.
Что то очень сложно искать в этой массе ответов. Подскажите, кто сталкивался с парной работой ШУЛМ с разными уровнями нижних этажей. Нам надо соединить два лифта, один ходит в подвал. Таких пар у нас нет, хочется знать, как это работает? Точнее особенности и подводные камни этого мероприятия. И стоит за это браться? Как выбрать лифт, чтобы уехать в подвал? Как работает алгоритм? ???
Спасибо заранее. :)
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 13:22:50 от Oleg Aksenov »
Абдулла, - поджигай !

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
оба лифта расключаються одинаково. в том где нет подвала-верхний этаж тот же п12 одинаковое значение, подвал будет запрещён П 11 разные значения, лифт без подвала П14-1.
 П 13 соответственно одинаковые 2.

В общем ничего сложного-запускал года 4 назад группы по 3 лифта. а лет 5 назад такую группу из 5... 

Единственное что в лифте без подвала приказ 1-го этажа должен быть подключен как 2-й и так далее.

Оффлайн Михалыч

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 117
  • Глаза боятся,- руки делают.
Спасибо. Не понял, в посту приказов надо перекомутировать кнопки приказов? И как практически выглядит, если нужно в подвал, а приходит не тот лифт?
Абдулла, - поджигай !

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Парная, групповая работа, разноуровневые лифты
« Ответ #26 : Сентябрь 28, 2013, 00:29:36 »
Впервые столкнулся с группой из трех разноуровневых ШУЛК ПО 5.0.2 Е, судя по всему с монтажа не смогли правильно настроить и отключили кнопку вызова подвала (268-й откинут в панели). Можно понять логику тех, кто налаживал эти лифты и наладчиков из обслуги: если вторая остановка установлена границей нижней рабочей зоны, то лифт не должен идти на концевой низа на второй остановке по вызову с первой остановки - а он идет!!! А причина в том, что у программиста НПЦ "Электропривод" "своя логика": для лифтов, которые не ходят в подвал, необходимо не только установить значение параметра П11 - 2 (граница нижней рабочей зоны вторая остановка) и П13 -2 (основная посадочная площадка вторая остановка), но и исключить из обслуживания первую остановку П14 - 0. Очевидно, что данный факт относится к разряду кривого программирования - установка нижней границы рабочей зоны, должна автоматически исключать из обслуживания остановки ниже неё.
Кто сталкивался с разноуровневыми ШУЛМ, такая же ситуация или достаточно лишь установки параметров П11, П13? 

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Парная, групповая работа, разноуровневые лифты
« Ответ #27 : Сентябрь 28, 2013, 10:54:50 »
да на сколько я помню, в митино запускал в своё время разноуровневые ШУЛМы. А по поводу с монтажа не смогли. наверняка там ни раз меняли платы уже после запуска в НР, сам знаешь как там долго и сыро всё было.

Оффлайн kamch

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 32
Re: Парная, групповая работа, разноуровневые лифты
« Ответ #28 : Сентябрь 29, 2013, 13:47:01 »
Т.е. происходит ложная фиксация нескольких вызывов.
Из практики.
Лифт с подвальным этажом. Через полгода эксплуатации - ложные вызовы. Оказалось, в приямке окислились концы шлейфа ("лапши").

Кто сталкивался с разноуровневыми ШУЛМ, такая же ситуация или достаточно лишь установки параметров П11, П13? 
ШУЛМ 5.0.6, два, разноуровневые.
Посадочные: в одном 1, в другом 4. Работают хорошо, но исключить из работы -3(1)- реперный этаж программно не получается.

Объединены сообщения

« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2013, 14:45:47 от Oleg Aksenov »

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Имеются 4 лифта, на все 4 лифта одна кнопка вызова на каждом этаже, все лифты с платами пкл-32 и прошивками 506. В настройках установлена работа в административном режиме. Включаем как правило 2 лифта из четырех и выходит что один из лифтов в основном простаивает ( тот у которого номер меньше - ведущий) другой большую часть обслуживает вызовы. Пробовал один лифт перевести в "утренний режим", а другой в "вечерний" в итоге один лифт вообще перестает ездить, а другой едет только на вызовы вниз или в вверх ( смотря какой режим у него включен). Или утренний и вечерний режимы в паре вообще не работают и включать их нельзя? Почему такая странная работа в паре, когда один лифт уезжает допустим на 7 этаж и стоит там а другой ездит на всех этажах ниже? Вся парная работа как я понимаю зашита в программе, которую уже не изменишь, или можно что то поменять? Раньше на релейках у нас один лифт уходил всегда на первый этаж, а другой был где то на другом этаже, потом они менялись местами, в зависимости от вызовов, и работали равномерно.
Ремонт лифтов уже 25 лет.