Здравствуйте.
Прочитал все темы по КЕВ.
В какой стране это возможно: 1.Присылают бракованный кабель сигнальный и говорят чините,а то выход ПЧ не гарантийный.2.Наладил ПЧ с компа ,нельзя включить панель,слетят настройки.3.Документация минимальная. И так далее.
А надо запускать лифт с ПЧ.
Станция ШК6000, ПЧ KEB лифт F5,без МП,энкодерENDAT, лебедка ЕПМ.
Провели адаптацию.Вопрос сколько по времени идет определение системной позиции.Включаем LC.15. А что включать на станции.Если включаем движение в станции,то через 20 сек.Все пересбрасывается.Нет ошибок,ни в станции,ни в ЧП. Двигатель немного дергается и все.Куда копать.Если сбросим на заводские,то все все параметры перешивать,или только лифтовые.
С уважением Рязань.