Всем здравствуйте. Лифт кмз привод дверей Vega 500. Нет ни одной схемы подключения, если есть у кого, будет любезны поделитесь!

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Re: VEGA
« Ответ #1 : Сентябрь 09, 2016, 21:01:06 »
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2016, 12:14:24 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Re: VEGA
« Ответ #2 : Сентябрь 15, 2016, 21:31:41 »
Кмз это просто песня. На вегу документация не соответствует. Схемы подключения нет. Пульта нет. Только за деньги. На 630 шнурки от датчиков грузовзвеса короткие. И тд и тп. Кабину пока соберешь уже обед. Кмз 20 век. Это когда я наладчиком начал работать.
Кому интересно спрашивайте. Как вегу подключать и настраивать.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн vakhter

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 180
Re: VEGA
« Ответ #3 : Сентябрь 23, 2016, 15:09:51 »
Поделитесь, пожалуйста, информацией, а какие двигатели привода ДК используются в сочетании OPR500 на КМЗ?
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Re: VEGA
« Ответ #4 : Сентябрь 23, 2016, 17:38:18 »
Тип не знаю. Размером чуть больше стакана. И маленький редуктор.
Во вторник будет ИКЦ, сделаю фото.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Андрей Твердохлеб

  • -> Спасибо: 3
  • *
  • 3
  • WITCHEL
    • WITCHEL
Re: VEGA
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2016, 09:26:15 »
Наверное используется стандартный привод веговский. Постоянник на 24В 30Вт мощность. Какие именно данные интересуют?

Надеюсь еще пригодится.
https://yadi.sk/i/fwe0JuEEviKVG

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Re: VEGA
« Ответ #6 : Сентябрь 26, 2016, 16:56:57 »
Все красиво и цветасто, только схема подключения ОД, ЗД от внутреннего источника 12 В. Схему КМЗ как эту Вегу подключать  я не видел. Проект 13-го года. Веги в помине нет.
В паспорте схема такая же как в описании по ссылке.
У кого есть заводская схема подключения поделитесь.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2016, 17:16:31 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн sapper

  • -> Спасибо: 27
  • **
  • 115
Re: VEGA
« Ответ #7 : Сентябрь 27, 2016, 02:29:01 »
 Так принцип тот же, что и на VEGA400: 50 - +12в, 51 - открыть, 52 - закрыть. По-другому никак :)  Схему на 400-ую прилагаю.
https://yadi.sk/i/Iu6YeFw4vmJHE
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Re: VEGA
« Ответ #8 : Сентябрь 27, 2016, 07:31:44 »
Это понятно. Только нам поставили 24 вольтовую версию. И на 50 надо трешку подавать.
И об этом нигде не сказано.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн alkadi

  • -> Спасибо: 16
  • **
  • 77
Re: VEGA
« Ответ #9 : Сентябрь 27, 2016, 14:06:02 »
Вдруг будет полезно- на прошивке 06Н столкнулись с косяком.Через небольшое время выбивает привод по ошибке энкодера , как будто нет соединения.Вылечилось прошивкой 08Н.

спасибо


Оффлайн zfii

  • -> Спасибо: 51
  • ****
  • 497
Re: VEGA
« Ответ #10 : Октябрь 10, 2016, 07:16:33 »
на VEGA 400A есть ревизия 1, если кому нужно. ( по ссылке выше ревизия 0 )

Оффлайн zfii

  • -> Спасибо: 51
  • ****
  • 497
Re: VEGA
« Ответ #11 : Октябрь 10, 2016, 10:48:28 »

спасибо


Оффлайн tunga19

  • -> Спасибо: 0
  • (vasyaz_1985)
  • ****
  • 641
    • naladchik2006
Re: VEGA
« Ответ #12 : Октябрь 10, 2016, 13:12:46 »
Цветные перья ирокезов:
VEGA OPR400A (v. KMZ_V001) REV.1 _2014.12.02_RU
https://yadi.sk/d/IuS8omuMwa2fG

Оффлайн Вячеслав

  • -> Спасибо: 6
  • **
  • 117
Re: VEGA
« Ответ #13 : Декабрь 08, 2016, 15:32:13 »
 В доке на привод подключение команд откр./закр. осуществляется сухим контактом, подавать внешнее напряжении категорически запрещено - жирный ! в доке т.к. источником является  внутренний вывод com блока (+12в).
На схемах-же (Э3, Э4) показаны перемычки 3-50! на сам OPT-500 VEGA на схемах не показан...
 Столкнулись впервые и оказались в легком шоке. У кого-нибудь есть однозначно читаемая схема подключения? Привод у нас OPR500A версия KMZ V001-K
...
Вывод com следует подключать к -L. 51 и 52 активны при +24 В.
 

« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2016, 13:16:13 от Вячеслав »

Оффлайн sergeyRM

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 7
Re: VEGA
« Ответ #14 : Февраль 13, 2017, 23:51:11 »
Добрый день!

Есть ли у кого описание кодов ошибок на VEGA? Программатор выдает Enc:01276. При этом привод не может закрыть двери.

P.S. Описание на VEGA ORP 500 - https://yadi.sk/i/H_4Zc6sy3E3Qge