Автор Тема: SIGMA: Проблемы с лифтами  (Прочитано 87163 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Михаил Водолей

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #150 : Октябрь 11, 2016, 06:19:17 »
День добрый!!!такая проблема с сигма Di1 - раньше постоянно высвечивалось Е211-00, но лифт работал хорошо. Лифт один. С недавнего времени стало высвечиваться Е211-p0, и он по приказам стал быстро закрывать двери, без выдержки времени. Открывает и тут же закрывает. А по вызовам нормально. Подскажите может у кого есть идеи

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #151 : Октябрь 11, 2016, 19:51:58 »
По ошибке 211 у вас включена парная работа. Для начала отключите ее.


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн sherlock82

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #152 : Декабрь 28, 2016, 10:59:51 »
С наступающим, дорогие форумчане!

Лифт Сигма GR1 - PA13. Станция Si-250. На три этажа. Одиночка. Работает давно. В последнее время стал периодически вставать в движении. После переключения шел опять в работу. В записях Е164-90 (экстренный останов при скорости >10 м/мин). Входы DD840B, доп код C084. Я так понял, что где-то кратковременно рвется ЦБ. После очередного останова ходит только в ревизии с кабины и со станции (и с еро и без). При переключении в норм. работу выдает 240-ю ошибку и встает колом. Т.е. без сброса и на ревизии не идет. Коды ошибок у меня от Солон. А там только 239 ошибок. Кто подскажет, что эта ошибка означает? Или хотябы куда рыть.

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #153 : Декабрь 28, 2016, 20:50:47 »
240 это проникновения
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн Arthur Koltunov

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #154 : Декабрь 30, 2016, 07:15:32 »
Ребята научите как смотреть подробности ошибок адреса там всякие и т.д
Буду благодарен если кто поделится описанием этих адресов...
Ошибки смотреть могу, по ошибкам описание есть а вот по адресам ниболта не рублю... Подскажите как пользоваться? Спасибо!
 Вот встает у меня например лифт периодически сигма SL240 по 164 ошибке, при этом шахта не рвется, стоповая не рвется а что ему нужно не пойму... А так бы может по адресам пробежался бы да вычислил с вашей помощью...

Оффлайн sherlock82

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #155 : Декабрь 30, 2016, 10:23:08 »
240 это проникновения

 Да, спасибо! Разобрался. Хотя в моем описании ошибок ОШ - это 239. Что-то корейцы намуд(р)или.

Автоматическое объединение сообщений.

Ребята научите как смотреть подробности ошибок адреса там всякие и т.д


Если ДИ-1, то А42Е - ошибки. Переход на подробный просмотр - С. Входы/выходы - А21Е. Адреса указаны на эл. схеме.

Оффлайн Aksios

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #156 : Март 01, 2017, 02:33:29 »
Добрый день! Помогите разобраться с ошибкой E164-90 лифт Di, Sigma.

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #157 : Март 01, 2017, 06:42:52 »
164 ошибка Определена аварийная остановка
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн Aksios

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #158 : Март 02, 2017, 01:54:53 »
Разобрались: проблемы с цепью безопасности. Сейчас всё работает!

Оффлайн sherlock82

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #159 : Март 17, 2017, 10:18:39 »
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Вопрос такой: пара лифтов DSS. Один на 450кг, другой на 1000кг. В эксплуатации давно. Регулярно происходит сбой групповой работы. Начинают ездить друг за другом, или 450-ый реагирует только на кнопку вызова первого этажа (она физически подключена к нему), а тонник как будь-то нормально в группе. Кнопки вызова остальных этажей физически подключены к нему. Как правило сбой происходит после переключения одного из лифтов, или после работы в режимах отличных от нормальной работы (например ревизии). Лечится выключением обоих и включением сначала 450-го, затем тонника. И с этим можно было бы жить.Ведь при всем вышеперечисленном присутствует механик. Только в последнее время сбоить стали регулярно и в нормальной работе. При этом у обоих лифтов в примерно одно время одни ошибки: 130 (в расшифровке кодов этой ошибки нет) и следом 73 (ошибка в цепи электропитания). Есть ли возможность излечить сбои групповой работы? Так как излечить цепь электропитания не представляется для меня возможным (не моя компетенция).

Оффлайн Михаил Водолей

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #160 : Июнь 05, 2017, 21:58:43 »
Всем день добрый! Возникла следующая ситуация: сигма Di-1. По приказам закрывает двери сразу же, без выдержки времени. По программе все нормально. И по вызовам когда приезжает на этаж выдержка времени есть. Только когда управление с кабины. Подскажите, может кто сталкивался. Заранее спасибо и удачи в работе!

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #161 : Июнь 06, 2017, 15:38:36 »
Что у вас записано в параметре 079Е ?


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #162 : Июнь 06, 2017, 18:35:59 »
Что у вас записано в параметре 079Е ?
от 07 до 09 на моих.
Сорри, что вклинился.

Не подскажете, как включить парковку и указать парковочный этаж
(конкретно самую нижнюю посадочную площадку) на Сигме Di1?
Лифты-одиночки.
Подозреваю, что тут имеют значение параметры 040E и 0410.
С другой стороны, есть лифты, уезжающие спать на 11 этаж.
Работают в паре, возможно имеет значение "этажи разделения"
в 418-ом параметре (там значение "0B")?
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

Оффлайн sherlock82

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 20
  • > Спасибо: 0
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #163 : Июнь 07, 2017, 17:51:18 »
Не подскажете, как включить парковку и указать парковочный этаж
(конкретно самую нижнюю посадочную площадку) на Сигме Di1?

0410.
Основной этаж (Если 0 нет возврата на основной этаж).
Если установить 01 например, то где-то через минуту будет уезжать на первый этаж. Точнее на самый нижний.

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: SIGMA: Проблемы с лифтами
« Ответ #164 : Июнь 08, 2017, 19:55:36 »
Установил 040E и 0410 в "01". Будем посмотреть.
Надо будет поискать англоязычные описания параметров.