Доброго времени, уважаемые форумчане!
Вопрос такой: пара лифтов DSS. Один на 450кг, другой на 1000кг. В эксплуатации давно. Регулярно происходит сбой групповой работы. Начинают ездить друг за другом, или 450-ый реагирует только на кнопку вызова первого этажа (она физически подключена к нему), а тонник как будь-то нормально в группе. Кнопки вызова остальных этажей физически подключены к нему. Как правило сбой происходит после переключения одного из лифтов, или после работы в режимах отличных от нормальной работы (например ревизии). Лечится выключением обоих и включением сначала 450-го, затем тонника. И с этим можно было бы жить.Ведь при всем вышеперечисленном присутствует механик. Только в последнее время сбоить стали регулярно и в нормальной работе. При этом у обоих лифтов в примерно одно время одни ошибки: 130 (в расшифровке кодов этой ошибки нет) и следом 73 (ошибка в цепи электропитания). Есть ли возможность излечить сбои групповой работы? Так как излечить цепь электропитания не представляется для меня возможным (не моя компетенция).