Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 196754 раз)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн LexI

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 40
  • > Спасибо: 1
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #690 : Сентябрь 12, 2018, 12:47:27 »
Согласен 77,99 без цепи и 78,67 с цепью для 9-и этажки не дают никаких негативных явлений. Те же значения нормально работают и на 12-ти этажке. По ЧП, если 82.02= 26А указана для ЧП с I ном= 16А, то при применении ЧП с большим током с тем-же двигателем, возможно, нужно устанавливать именно те же 26А?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #691 : Сентябрь 12, 2018, 12:55:20 »
По установке предельного тока: если ставите привод мощнее на лифт, где стоял привод меньшей мощности - тут на рассмотрении пользователя. Если достаточно меньшего предельного тока, то можно ставить меньший ток, если нужно большее предельное значение - ставите больше.
Но по логике, если лифт работал нормально (нагрузка не поменялась и т.д.) с меньшим значением предельного тока, то можно установить меньший ток...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Artak

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #692 : Сентябрь 20, 2018, 21:15:40 »
Уважаемый Андрей,у меня такая проблема,частотник abb,4 лифта,нормальный режим.На всех лифтах,при подаче питания на частотник,каждый раз,начинает маргать зеленный подсвет пульта,а с частотника слышно какой то звук вместе с марганием.И частотник не запускается(не включается),а на самом частотнике в это время постаянно маргает буква ,Е,.С начало дольго мучалься,потом просто отсоединил пульт от кабеля и частотник запустился(начал работать вентилятор).сейчас каждый раз делаю так.но один из лифтов сегодня даже таким способом не включился.подскажи пожалуйста от чего это может быть?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #693 : Сентябрь 21, 2018, 08:38:08 »
Добрый день! Необходимо Вам связаться с управляющим ООО "ТДС" Стариковым Антоном Валерьевичем +7-915-080-33-90 и договориться с ним об отправлении данных приводов на диагностику.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #694 : Октябрь 06, 2018, 12:33:10 »
Добрый день, уважаемый Андрей, нет ли у Вас случайно таблицs типовых параметров для нашей лебёдки wsg - s2.2 1000кг., 1 м/с., двигатель СПДМ производства СЛЗ?  Если таковая имеется, то не могли бы Вы отправить её мне?  Именно на такой лифт параметров нет в журнале.
Энкодер ENDAT 2025.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #695 : Октябрь 08, 2018, 09:23:52 »
Доброго времени суток!

СЛЗ на лифты 1000 кг 1 м/с ставил моторы Wittur как 6.2 кВт, так и 10 кВт. Энкодеры использовались Heidenhain ECN413 с EnDat 2.1. Ниже ссылки на скачивание параметров для двигателей, мощностью 6.2 кВт и 10 кВт:
6.2 кВт - https://www.dropbox.com/s/a3y97xma0hn1m7c/6.2kW.rar?dl=0
10 кВт - https://www.dropbox.com/s/uy35tqp9ykvq8t9/10kW.rar?dl=0

Если Вы опишете подробнее проблему, смогу Вам помочь оперативнее.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 52
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #696 : Октябрь 08, 2018, 16:11:05 »
Андрей, небольшая путанция в параметрах. Лебедка 6.2кВт, 119 об/мин, КВШ 320 мм это лифт 1 м/c, полиспаст. Леюедка 10кВт, 191об/мин, КВШ 320 мм это лифт 1,6м/c, полиспаст. Оба 1000кг. Или СЛЗ отклонялся от рекомендаций Wittur по использованию их лебедок? Просьба уточнить-люди могут запутаться.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #697 : Октябрь 08, 2018, 16:33:01 »
Я знаю, что данные лебедки устанавливались на 1000 кг. 6.2 кВт ставили только на 1 м/с, как по рекомендациям завода, а вот на 10 кВт - ставили как на 1 м/с так и на 1.6 м/с, видимо из -за отсутствия нужной лебедки на складе)
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #698 : Октябрь 09, 2018, 11:46:43 »
Проблема просто в отсутствии параметров в руководстве по эксплуатации. У нас лифт производства Серпуховского завода. А лебёдка не Witur, а наша отечественная, производства того же завода по моему. Просто на лебёдке отсутствует табличка, точнее она есть, но данные затёрты.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #699 : Октябрь 09, 2018, 12:19:07 »
И вы рассчитываете, что великий гуру своей внутренней чакрой распознает что у вас за лебедка?
Хоть бы фото лебедки приложили.
Что то мне подсказывает, что это лебедка ЕПМ...

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #700 : Октябрь 09, 2018, 12:37:03 »
Можно расшифровку ЕПМ?? на лебёдки видна надпись "Серпуховской Лифтостроительный завод" только естественно на английском. Внешне похожа на Witur, только цвет коричневый. А остальные параметры к сожалению в процессе транспортировки или ещё до  этого на заводе были затёрты. Так как завод уже не функционирует, узнать у них что это за лебёдка не представляется возможным. Лифты были куплены в далёком 2016 году, а пуско - наладку начали только в этом году. Вот и обращаюсь  за помощью как Вы выразились к "Великим лифтовым Гуру" за помощью.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #701 : Октябрь 09, 2018, 12:56:27 »
Мария Мещерякова-Шин, а паспортов лифтов тоже нет?

Сайт ЕПМ "Европейские подъёмные машины".

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #702 : Октябрь 09, 2018, 12:57:39 »
Если лебедка коричневая и собрана на СЛЗ, то это Wittur, собранный на СЛЗ! Ищите паспорт на лебедку.
Это 100% не Европейские подъемные машины.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мария Мещерякова-Шин

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #703 : Октябрь 09, 2018, 13:12:53 »
Спасибо большое, мы тоже предполагали что это Witur. только смутило что написано что сделано у нас. а по поводу документов, они почти все были утеряны монтажниками которые работали до нас. у нас 3 лифта производства СЛЗ, два по 400 кг и один 1000 кг. паспорт электрических схем только один. Вот и собираем лифт практически на ощупь. завода больше нет. копии документов взять неоткуда. Да и находимся мы далеко не в России.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #704 : Октябрь 09, 2018, 13:30:20 »
Скорее всего, это сделанная в России по лицензии лебедка Wittur, как-то попадалась такая: