« Ответ #495 : Январь 15, 2017, 16:12:48 »
Добрый день!
Прошу оказать содействие, подсказать, дать рекомендации по настройке грузовзвеса на лифте Kone 3000X Minispace 2012 г.в.
Лифт пассажирский 400 кг, 1,6 м/с, 22 остановки, подвеска под кабиной, полиспаст на противовесе, взвешивающее на мертвяке кабины в МП.
Пробовал самостоятельно выполнить процедуру настройки через меню 6.74 и 6.99, кабина находилась на 11 этаже. Результаты:
5.1 всегда показывает 50, на каждом этаже лифт показывает ошибку 107, через 1-2 минуты ошибка пропадает;
5.1 всегда показывает 0, лифт едет без ошибок.
5.1 на 11 этаже при пустой кабине показывает 0, на первом этаже при пустой кабине 53, на последнем этаже при пустой кабине -8.

Что я делаю не так?

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #496 : Январь 17, 2017, 00:42:20 »
1. Какие у Вас весы : провод с датчиков идет сразу в частотник или через плату на мертвяке?
2. Какая система управления?  Меню реального времени 6.75 параметр 65 есть?
3. На оба типа весов очень большое значение оказывает механика( СПК, зажата кабина, противовес; запасовка особенно если у Вас меньше тросов чем ручьев)

Оффлайн sergeyRM

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: KONE
« Ответ #497 : Январь 17, 2017, 07:22:46 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

1. Через плату.
2. Буду уточнять.
3. В плане механики все очень хорошо.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2017, 08:19:52 от Lift-man »

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #498 : Январь 17, 2017, 19:59:59 »
1. Настраивайте плату (резисторами offset, gain) через меню реального времени 6.75 65 пустая кабина 6-8, 50% 10-12.
2. Настраивайте 6.74 -1(-2);0; 50; 100% и сохранить 6.99 1
« Последнее редактирование: Январь 17, 2017, 20:11:14 от mux »

спасибо


Оффлайн sergeyRM

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: KONE
« Ответ #499 : Январь 21, 2017, 12:04:50 »
Получилось настроить путем регулировки резисторов offset, gain.

Возник другой вопрос. Если нажимаю рукой на мертвяк, то могу сбить показания 5.1 до -25%, если потяну вверх до +12%. Т.е. крайне чувствительный грузовзвес. На других лифтах при надавливании рукой на мертвяк показания 5.1. не меняются. Готовиться к замена грузовзвеса?

Оффлайн Евгений UFA

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 3
Re: KONE
« Ответ #500 : Январь 21, 2017, 16:42:01 »
Здравствуйте коллеги. Не могу разобраться лифты коне 375LCECPU561 + LCEGTWO2 парка
на 5 остановок. Все расключил как положено да и не первые лифты в наладке , ходят как положено но  нет вызова на крайние этажи те на 1 и 5 эт  остальные вызова и приказы работают как положено,делал прогон шахты всегда одна ошибка 118 6011 1 40 после ошибка исчезает но лифт не вызывается на 1 и 5 эт. Делал  ложный этаж тк. было подозрение что этаж высокий ( 4,5 метра),но не помогло а наоборот лифт посчитал этот этаж как 6 и перестал ходить по приказам правильно. Может кто сталкивался с этой неисправностью
и еще интересует почему он считывает +1 этаж. Датчики 61U,61N, 77U,77N и 30 работают исправно,ошибок нет никаких.

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 52
Re: KONE
« Ответ #501 : Январь 21, 2017, 17:01:40 »
В Вашем случае фиксируется максимальное перекрытие датчиков 61:U/N на 1 этаже величиной 40 мм. Какое расстояние между датчиками 61U и 61N? Должно быть примерно 130 мм. Какова длина магнита на этажах?должно быть 120 мм (можно уточнить эту информацию по схеме в документации на Ваш лифт). При запуске тестового прогона вы опускаете кабину чуть ниже 1 этажа? Убедитесь, что при начале прогона светодиод 61U светится, а 61N не горит.

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #502 : Январь 21, 2017, 21:39:32 »
После прописи шахты сколько этажей показывает в станции 5? Со станции пробовали давать вызов1 и 5? С машинным или нет? Кнопки одиночные?

Автоматическое объединение сообщений.

sergeyRM стяжками затянут датчик?

Оффлайн sergeyRM

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: KONE
« Ответ #503 : Январь 21, 2017, 21:54:30 »
2 mux

Стяжек как на фото нет, ни на одном из 20 лифтов. На давление от руки реагирует только один грузовзвес из 20.
http://static.liftway.ru/normal_one_proposal/pictures/proposals/0005473.jpg

Оффлайн Евгений UFA

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 3
Re: KONE
« Ответ #504 : Январь 22, 2017, 09:23:44 »
   ampelos
да все верно так и проводил обучение по другому и не получится ,магниты 120 , расстояние между датчиками 61U и 61N примерно 130 мм. ,даже опускал ниже до буфера.                                                                                                                                             
          mux
лифты с машинным  помещением,один гп.1000 другой 400 скорость 1 м/с ,кнопка на этаже одна но имеются две шахтные линии табло на каждом этаже.из машинки ходит и на 1 и на5 эт. вызова работают только на 2,3,4 эт. ,из кабины едет по всем этажам с 1 по 5 правильно,в станции показывает 5 после прогона.ошибок нет никаких

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #505 : Январь 22, 2017, 12:03:12 »
смотри схему подключения 1 и 5 этажа, у тебя китайцы, проводка и подключение возможно другое, а именно вызов вверх и вниз.

Оффлайн Евгений UFA

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 3
Re: KONE
« Ответ #506 : Январь 23, 2017, 04:40:18 »
   mux
нет финские лифты ,сегодня попробую поменять платы LCEGTWO2 все таки думаю что с ней что то не так или в настройках покопаюсь еще,кстати может есть у кого табличка 7,8 меню буду благодарен .

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #507 : Январь 23, 2017, 22:43:24 »
В одиночном управлении работают кнопки?
Если финские то кабель верхнего этажа другой (красная перемычка на кабеле).

спасибо


Оффлайн Евгений UFA

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 3
Re: KONE
« Ответ #508 : Январь 24, 2017, 05:14:40 »
   mux
вчера провел обучение шахты без ошибок, 118 больше нет сразу пишет5эт. ,кабель этажей приходит штекер xs 2 а не хн 12 пробовал соединить напрямую но все без изменений.а что там может быть другое 5 плат этажей кнопки подключены к XF 1 ,все платы соединены последовательно XS1вход XS2 выход -на 1эт заглушка резистор.,красный пит 24v ,чер.0v,корич.опрос,и TX + и TX -и все.может заглушка неисправна сегодня попробую.Хоть лифты и финские везде иероглифы китайские.чп KDL 16 S в станции управлении. Все вроде понял в чем проблема.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2017, 07:53:11 от Евгений UFA »

Оффлайн mux

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 5
Re: KONE
« Ответ #509 : Январь 25, 2017, 00:40:49 »
В одиночном режиме работают вызова? (Отключить CAN и LON линии между лифтами)
Провода разные от кнопки вызова до платы этажной!(возможно у Вас перепутанны первый и пятый этаж провода) На верхнем этаже должен быть с перемычкой красной.