Если сопротивление статора не вводится вручную чз параметр Ld.08, возможно в данное время на привод подается сигнал разрешения работы ST (цепь 276). Снимите средний клеммник ПЧ и попробуйте снова ввести значение в данный пар-р. Измерение сопр-ия статора производится чз параметр Ld.07 при этом вращение двигателя не требуется.
• Разогрейте двигатель до рабочей температуры
• Активируйте режим измерения вводом „1“
• Подайте команду запуска (напр., вверх)
• Проконтролируйте подключение двигателя
• Один раз коротко нажмите клавишу UP (▲) в параметре Ld.08
• Калибровка запускается и заканчивается приблизительно через 10сек
• Ld.08 отображает измеренное значение
• Отмените команду запуска
• Процедура измерения закончена.
Чтобы разобраться с наличием сигналов задания скорости также рекомендую использовать пар-р Li.17. по числовому значению данного параметра можно судить о наличии/отсутствии входных сигналов. например, при движении вверх в режиме ревизия должно быть следующее значение: 64 +2048 + 16(бит ск-сти) + 1(ST) +4(вверх)=2133 и соответственно вниз: 64 + 16(бит ск-сти) + 1(ST) +8(вниз)=89