Автор Тема: Sibocom L3 (Gefran ADL300)  (Прочитано 3930 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« : Январь 21, 2022, 10:20:46 »
Добрый день, господа!
Наша компания стала официальным представителем компании Gefran, привода ADL300, на рынке СНГ.
Данный приводы имеют специализированный софт для Sibocom, с версией 10.1.
Инструкцию вложил в файловый архив.
При встрече с данными приводами и при возникновении проблем с ними - смело обращайтесь ко мне.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2022, 10:31:01 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #1 : Апрель 20, 2022, 21:47:24 »
Всем привет. Обащаю внимание что при вводе данных мотора на ПЧ L3 необходимо указывать напряжение c шильдика.
Для частотников серии АВВ (L1 и L11) по формуле из описания.
Будьте вниматеельны при вводе параметров энкодера.
Помнните, нужно вводить количество пар полюсов. Касается любых частотников.
Обращайтесь. Если чо.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #2 : Декабрь 29, 2022, 17:05:01 »
Друзья, обращаю внимамие что подклчение тормоза мотора Monadrivе имеет полярность.
Для Смарт-контроллера 159 плюс, 161 минус.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Sevas

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 71
  • > Спасибо: 2
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #3 : Апрель 29, 2023, 14:13:40 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Лифт kleemann , на 10эт. , гп 630кг. , двигатель синхронный на постоянных магнитах , ПЧ ADL300. Иногда , скорее всего зависит от загрузки кабины , при движении вверх на большой скорости , по середине шахты идёт шум и вибрация двигателя. Это нужно уменьшить коэффициенты пропорционального и интегрального усиления большой скорости ? В инструкции есть установка 1,2, 3 какая из них большая скорость?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #4 : Апрель 29, 2023, 14:48:23 »
Добрый день!

Установки коэффициентов ПИ-регулятора 1 - это большая скорость. Пробуйте уменьшать их.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #5 : Июль 10, 2023, 15:43:52 »
Всем привет. Обращаю внимание что при задании параметров двигателя необходимо указывать количество ПАР полюсов.
Если на шыльдике указано 16-ставим 8. На ЕПМах  стали указывать количество парю полюсов. Ставим по шильдику .
 Бульте внимательны.
Ну и сами знете я на связи всегда. Успехов.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #6 : Январь 17, 2024, 13:54:27 »
Из моей записной книжки.
Толчки, откаты,рычание,нет ТО.
Лифт гп 1000 кг.
Кабина (-500 кг)-820 кг.(05.04.05);
Противовес-1320 кг.(05.04.06);
Грузоподъёмность 1000 кг.(05.04.07);
Масса канатов-200-300 кг.(05.04.08);
Тест двигателя.
05.04.12-Расчётная инерция.
Вводим это значение в 16.20
Пропорциональное усиление-16.18 _20-25(до 30);
Время интегрирования-16.19_42;
Момент инерции-из параметра 05.04.12
Тормоза.
05.03.02-200-Задержка включения контактора ГП;
05.03.03-Задержка на снятие тормоза-
до 1000 и более про откате при старте.
05.03.05 500-800-Задержка на наложение тормоза
увеличить при откате при останове.
Откат при старте .
Увеличить 16.07 и 16.08 (старт).
Параметры кабины и противовеса не обязательно вводить.

L3_Speed fbk loss.     
Смотри заземление кабеля
энкодера и мотора.
Если проявляется при движении вверх, смотри заземление кабеля и корпуса тормозного резистора.
А- и В- отключить от разьёма и посадить на корпус.     
 Проверить параметры мотора.
 Пар.21.18-реакция на ош.-disable.
Проверить кол. ПАР полюсов (14.4)
См. пар 2.26 версия платы энкодера.
Должна быть 1.4 или 3.4.
Для Смарт системы не важно.

Откат при остановке.
Увеличить 03.5.03 до 800-1000 мс.

Ошибка SFL (Speed fetback loss).
Потеря обратной связи. Энкодер .
Либо неправильно подключен, либо неправильно запрограммирован.

Ош.Graund fault.
Проверить замыкание от ПЧ до мотора на землю.

Не проходит тест двигателя. Ош 30.
Включать пускатель ГП после появления 0_проц.

Плавает ТО.
Откорректировать параметр половины длина шунта в 05.05.12 или отключить функция авто ТО.

L3_ошибка обратной связи энкодера.
-проверить кабель.
- версия платы энкодера в пар. 2.26
  Для ШК 6000 должна быть 1.4 (3.4).
Для малоэтажных счётчик может не переполняться.

Bres overload
Перегрузка торм. резистора.
Разгрузить противовес.

L3_Периодически не выполняет эвакуацию.
Увеличить время отп. тормоза
с 200 до 300 мм в пар. 05.03.03.

L3_Motor overload.
Неверно указан коэфф. torque constant в пар. мотора.

Спасибо Andrew1987 и Воробьёву Александру.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Сергей Курченко

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #7 : Март 03, 2024, 10:35:04 »
Добрый день. Имеем лифт Мэл Смарт, частотник L3. Запуск в монтажный режим. В ревизии стартует и едет нормально. При остановке выдает Overcurrent. Если для остановки нажать кнопку противоположного направления - останавливается без ошибки. Параметры запрограммированы по книге полностью. Цепь безопасности не рвется. Вход частотника EN HW - 280 провод работает, при отключении на ходу сразу останавливается. Пускатели КМ1 и КМ8 при отпускании кнопки направления отключаются одновременно. Может кто подскажет где собака зарыта?  :D

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #8 : Март 03, 2024, 16:03:32 »
Это из-за задержки расключения контакта 280-282. В результате сигнал разрешения ещё не снят, а пускатель закоротки уже наключился. Рекомендуется перенести эту цепь с бокового на фронтальный контакт. Он работает с меньшей задержкой.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Сергей Курченко

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 1
Re: Sibocom L3 (Gefran ADL300)
« Ответ #9 : Март 03, 2024, 16:22:16 »
Ну собственно причину я понимал, поэтому и написал про вход. Пускатель закоротки это не отдельный пускатель, это допы самого КМ1. Просто реально много запустил таких лифтов, но с таким не встречался. Попробуем поменять между собой провода на допконтактах. Спасибо!

спасибо