Частотник Yaskawa L1000A, синхронный двигатель, станция УЭЛ. Пытался запустить в монтажном режиме. При включении питания сразу выскакивает ошибка Hbb, на пульте горит красный светодиод аларм. При попытке зайти в режим автотюнинга появляется ошибка Er-02/Hbb и на этом всё, дальше не продвинуться. Питание входов внешнее (перемычки 3-3р и –L–Lp установлены). Входы S1-S4 – направления и скорости, S5-S8 установлены в F. Установлены перемычки Н1-Н2-НС. Сигнал Готовность привода на станцию приходит. Куда копать?
Кажись всё понял, джампера не туда залупил. Ставил по аналогии с L7, а в L1000, оказывается, эти джампера совсем для других входов.
Объединены сообщения.