Доброго времени суток.
Проблема в следующем, сейчас очень тепло, вентиляционные отверстия на частотном преобразователе забыли снять (те что сверху), боковые же, на заводе штамп на пластмассе сделать сделали а вот просверлить забыли. Просверлил немного отверстий ,повесил куллер, преобразователь виснуть перестал. Программу переписал, функции четко отрабатывают алгоритм и все таки есть проблема.
Проблема в останове лифта. Если ставлю BLC все просто идеально, плавный останов наложение тормозных колодок просто песня управление двухскоростным эл.двигателем PS2-I3, PS4-I4 соответственно SP2 - 3.7, SP3 - 41, SP 4 - 50 но в режиме ревизии, с кнопки машинного помещения, при нажатии скорость отрабатывает когда отпускаю кнопку OPF (обрыв фазы). Режимы SP2, SP3,SP4 изменял не помогает, пробовал некоторые аварийные FLT параметры отключить тоже безрезультатно. Поставил динамичное торможение ADS, при останове удар и тормоз запаздывает. Отключил BLC поставил FST работает в нормальном режиме и в режиме ревизии но при останове нету плавности как у BLC.
Вопрос к знающим. Можно ли посватать BLC и режим ревизии или в этой версии не выйдет?
Спасибо