Выполняю пусконаладку двух лифтов. MCS-220 MR, одиночки, 7 и 6 остановок, 1000 кг, 1.6 м/с, плата управления LCB-IIC (новый вариант какой-то, вторым этажом на ней GECB-V2, и набор параметров как у GECB), привод OVF20CR, лебедка 13VTR. С завода, как это часто бывает, все через пень-колоду запрограммировано было, в конце концов удалил все I\O и по факту запрограммировал. В очередной раз посочувствовал тем монтажникам, которые не имеют достаточно опыта и вынуждены мучиться с таким оборудованием. Остались два нерешенных вопроса, может кто из более опытных коллег подскажет.
1. При включении электропитания лифта, если лифт в режиме ERO, то можно ехать сразу, без задержек. Если переключатель режимов в рениме НОР, то происходит следующее: индикация операционного режима INI на сервистуле в течение где-то 4 минут, лифт не реагирует на вызова и кнопки CCTL, CCBL на плате, затем режим INI сменяется на COR или NOR, в зависимости от того, находилась ли кабина на крайнем этаже или нет и далее все функционирует.
2. В режиме CHCS работает. В режиме НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА реагирует на вызова и приказы, но по прибытии на этаж если нет других зарегистрированных приказов и вызовов кабина остается с открытыми дверями.
Операционный режим при этом NOR или IDL, в зависимости от того, движется ли кабина. Вроде режим "шабат" усеченный, но там свой оп.режим предусмотрен. Естественно, нет никаких лишних активных входных сигналов. Что объяснять заказчику, не представляю.