Вчера столкнулся с вопросом, что ABB ACSM1 не работает с энкодером Heidenhain ECN1325 (ENDAT 2.2), хотя мы успешно, еще два года назад, эти испытания прошли успешно.
Оказалось, что по независящим от нас причинам, ЩЛЗ где-то из "загашника" достал модули энкодера FEN-11, которые мы поставляли еще 2 года назад, со старой версией ПО, которая с EnDat2.2 работала только по положению, но не по скорости. Именно из-за этого возникли в последнее время вопросы по настройке АВВ с ECN1325.
Поэтому, обращайте, пожалуйста, внимание на версию ПО модуля FEN-11. Версия ПО указана на наклейке с обратной стороны модуля (в параметрах этого не найти).
Если у Вас энкодер Heidenhain ECN1325 (EnDat 2.2), то версия ПО должна быть VIE12100, VIE12200, VIE12300 и т.д.:
Если у Вас энкодер Heidenhain ECN413, ECN1313 (EnDat 2.1), то версия ПО должна быть любая, включая VIE11700, которая не работает с ECN1325:
Заменить модули FEN-11 можно будет бесплатно в ООО "ТДС" в случае, если при работе с ECN1325 у Вас на АВВ установлен FEN-11 c версией VIE11700.
Контакт Стариков Антон Валерьевич +7-915-080-33-90