Шкаф Лифтовой - Распределенной системы управления (ШЛ-Р).
Рекомендации по запуску, регулировке и устранению возможных ошибок
подключения станции управления лифтом
ШЛ-Р.http://shlz.ru/production/support/

Лифтоман

Re: ШЛ-Р
« Ответ #1 : Сентябрь 27, 2014, 04:33:49 »
Надо мной наверно все смеяться будут...  Но как просматривать ошибки в памяти на ШЛ-Р? Я уже полдня разные описания на него читаю и не могу найти :(

Оффлайн sapper

  • -> Спасибо: 27
  • **
  • 115
Re: ШЛ-Р
« Ответ #2 : Сентябрь 27, 2014, 16:43:04 »
   Просмотр ошибок в параметре 79 меню программирования.
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

Оффлайн PTC

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
  • Я люблю лифтфорум!
Re: ШЛ-Р
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2014, 12:19:50 »
После выбора параметра 79 (Просмотр кодов неисправностей лифта) нажать и отпустить кнопку Prog (верхняя) на ПУ включится светодиод «↓». Далее для просмотра кодов неисправностей кратковременно нажимать кнопку «Вниз» на панели управления шкафа.
 

Оффлайн Strelok16

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: ШЛ-Р
« Ответ #4 : Апрель 11, 2018, 11:49:55 »
Подскажите, возможна ли настройка СУ ШЛ-Р для вызова только грузо-пассажирского лифта в приоритетном режиме?
Бывают ситуации, когда приезжает пассажирский лифт, а нужен только грузовой. А если время суток не с пиковой нагрузкой, то ждать, когда кто-либо вызовет еще лифт, очень долго.

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Re: ШЛ-Р
« Ответ #5 : Апрель 11, 2018, 19:15:16 »
Параметр 036=1 поставьте.

Оффлайн Strelok16

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: ШЛ-Р
« Ответ #6 : Апрель 12, 2018, 16:58:45 »
Спасибо!
Еще вопрос, каким методом будет вызываться грузо-пассажирский лифт? (двойное нажатие кнопки, длительное нажатие кнопки)

Оффлайн elmes

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: ШЛ-Р
« Ответ #7 : Октябрь 28, 2019, 02:02:52 »
Может кто подсказать? Необходимо поставить для консьержки кнопку для остановки лифта (включение "отмены" код 58)
Задача - контроль доступа на этажи. Нажал на кнопку (замкнул реле) и двери открылись, приказы не работают. При движении кабина останавливается на ближайшем этаже, открывает двери.
Как это реализовать на ШЛ-Р
C лифтами КМЗ такой проблемы не было. Кнопку вывели прямо со станции
 В другом доме стоит ШЛ-Р ...
Прочитал описание - возможно перепрограммирование параметров системы исходя из требований эксплуатации. Как это реализовать? Люди с ЩЛЗ, которые занимались ШЛ-Р уже там не работают, и спросить не у кого
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 02:11:29 от elmes »

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ШЛ-Р
« Ответ #8 : Октябрь 28, 2019, 07:03:30 »
Вообще выводить провода напрямую из матрицы это не по феншую.... Что мешает поставить реле?  А лифт можно вывести из нормальной работы отключением линии приказов тем же реле, которым в свою очередь управлять дистанционно.

Оффлайн elmes

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: ШЛ-Р
« Ответ #9 : Октябрь 28, 2019, 10:47:34 »
Да, стоит реле, конечно

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 13:10:17 от Мишаня »

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Re: ШЛ-Р
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2019, 20:44:31 »
Может кто подсказать? Необходимо поставить для консьержки кнопку для остановки лифта (включение "отмены" код 58)
Задача - контроль доступа на этажи. Нажал на кнопку (замкнул реле) и двери открылись, приказы не работают. При движении кабина останавливается на ближайшем этаже, открывает двери.
Как это реализовать на ШЛ-Р
C лифтами КМЗ такой проблемы не было. Кнопку вывели прямо со станции
 В другом доме стоит ШЛ-Р ...
Прочитал описание - возможно перепрограммирование параметров системы исходя из требований эксплуатации. Как это реализовать? Люди с ЩЛЗ, которые занимались ШЛ-Р уже там не работают, и спросить не у кого
Включите кнопку в цепь перегрева двигателя главного привода.

Оффлайн elmes

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: ШЛ-Р
« Ответ #11 : Октябрь 29, 2019, 21:40:00 »
Решение придумали в Подъеме. Однако теперь это нужно узаконить. Вопрос к знатокам - как?
В случае с КМЗ в паспорт лифта вкладывалось письмо от разработчика, что такая-то схема (рисунок схемы прилагался) допускается и не влияет на безопасность эксплуатации.
В случае с ШЛ-Р разработчик на ЩЛЗ совместно со старой командой старого Подъема уже не существует. Кто-то даже умер. Кому могут принадлежать права на испытания и утверждение такой схемы?

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Re: ШЛ-Р
« Ответ #12 : Октябрь 30, 2019, 19:36:48 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

Придумываете всякую фигню вы. А схемы - разрабатывают. Согласование ваших схем никому не интересно. И вообще: сначала надо обозначить задачи, а уже потом заказывать лифтовое оборудование под эти самые задачи.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 00:49:16 от Lift-man »

Оффлайн elmes

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: ШЛ-Р
« Ответ #13 : Октябрь 31, 2019, 00:39:19 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

такие задачи возникают уже после ввода дома в эксплуатацию.
В системах УКЛ УЛ это все заложено разработчиком. Согласования такие, если они не влияют на безопасность, вполне возможны.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 00:45:56 от Lift-man »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: ШЛ-Р
« Ответ #14 : Октябрь 31, 2019, 00:48:33 »
Цитирование предыдущего сообщения целиком считается излишним!

В системах управления УЛ, УКЛ заложена опция дистанционного отключения лифта в программе административного лифта. Подобное же "использование" кнопки "отмена" схемой и руководством по эксплуатации не предусмотрены!