Автор Тема: KEB лифт F5  (Прочитано 71856 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: KEB лифт F5
« Ответ #165 : Август 07, 2019, 14:10:54 »
Менял частотник F5-Lift на лифте г/п 400 кг, 1.6 м/с, асинхронный двигатель. Как-то вяло он реагирует на замедление (LF.34). При увеличении до 1.4 м/с2 еще было заметно реагирование, на дальнейшее увеличение до 2 м/с2 никакой реакции. Чтобы вписаться в пути замедления, пришлось уменьшать скорость до 1.4 м/с. Какие параметры еще могут влиять на замедление?

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 52
Re: KEB лифт F5
« Ответ #166 : Август 07, 2019, 16:51:39 »
Vlad, рывок LF.33 тоже хорошо влияет на замедление...1,4-2,0 м/с2-это за гранью, комфортность никакая будет. Какая станция и лебедка? Путь замедления должен быть в районе 235-240 см. При высоте этажа 3м рывок и замедление в пределах 1,0 м/с2 нормально получаются. Параметры LF.02-LF.06 верно выставили, не ошиблись нигде? Также проверить LF.11=10, LF.12=100. Ну и параметры Ld.01-Ld.06 перепроверить... Посмотреть еще токи при пуске-остановке по параметру LI.11-может он аппаратно в ограничение тока упирается и снижает темп замедления, тогда в сторону балансировки "кабина-противовес" посмотреть не вредно.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: KEB лифт F5
« Ответ #167 : Август 07, 2019, 17:49:08 »
Станция УЭЛ, лебедка ОТИС. Путь замедления не мерил, лифт давно в эксплуатации, как ДНЭ и ДВЭ стояли, так и настраивал (на старом частотнике вылетел IGBT).
LF.02-LF.06 выставлены правильно
LF.11=50
LF.12=25
Ld.01-Ld.06 с шильдика электродвигателя

Оффлайн yakimovigor

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 4
Re: KEB лифт F5
« Ответ #168 : Август 12, 2019, 10:00:39 »
На замедление влияют параметры LF33(0,8-1,3), LF34(0,7-1), LF35(0,5-1,2). Дистанция замедления на крайних этажах должна быть в пределах ( Датчики ДВЭ и ДНЭ  2,2- 2,45 м.).  Также нужно обратить внимание на количество импульсов для замедления(когда получает ПЧ сигнал на замедление). Может имеет смысл повторно произвести калибровочный рейс.

Оффлайн Вячеслав Ефименко

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #169 : Август 14, 2019, 08:43:06 »
Доброе время суток. Помогите разобраться. Лифт щеребенка, станция шулм-р .частотник KEB 5. Лебедка otis 5,2 кВт. Не можем пройти адаптацию двигателя. Ввели все параметры последовательно по степени возрастания. Как правильно подружить лебёдку с частотником? Частотник и станция ошибок не выдает.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: KEB лифт F5
« Ответ #170 : Август 14, 2019, 09:24:02 »
Как проводите адаптацию?Используйте мануал с сайта оф.представителя KEB для вашей станции и проблем не должно возникнуть.Там четко всё расписано.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн yakimovigor

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 21
  • > Спасибо: 4
Re: KEB лифт F5
« Ответ #171 : Август 14, 2019, 12:02:30 »
Для асинхронной лебедки тест двигателя делать не обязательно. Так как при тесте определяется только сопротивление обмоток. Достаточно тестером замерить сопротивление обмоток и ввести среднее значение в параметр LD.08

Оффлайн tikkot

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #172 : Октябрь 12, 2019, 09:46:15 »
Здравствуйте. В первый раз настраиваю чп КЕВ. Лифт щербинка1000кг,лебедка Епм. Монтаж. По инструкция сделал адаптацию двигателя. При пуске ошибка е.еон2 в параметр li 14 33A.  Если разгрузить противовес поедит , кабина и противовес на зажаты ,но сухие - может в этом причина?
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2019, 10:36:59 от tikkot »

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #173 : Октябрь 12, 2019, 11:40:31 »
Адаптацию энкодера тоже надо делать.

Оффлайн tikkot

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #174 : Октябрь 12, 2019, 14:31:35 »
Адаптация энкодара это параметры LC 18 ,LC19 ?

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #175 : Октябрь 13, 2019, 12:44:40 »
Не знаю модель вашего ЧП. Группа параметров LC. Надо определить начальный полюс. Простыми словами: нужно определить разницу между началом отсчёта двигателя и началом отсчёта энкодера. Это смещение будет постоянным до снятия энкодера или до тех пор когда вал энкодера и вал двигателя по какой-то причине перестанут плотно соприкасаться.

Оффлайн tikkot

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #176 : Октябрь 13, 2019, 14:50:40 »
ЧП KEB F5

Оффлайн Александр20

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #177 : Октябрь 14, 2019, 23:47:15 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста ! Чп keb шулм 1 м/с , 5.2 кв движок Отис , стадия наладки - немогу запустить в ревизию  проблема все параметры ввёл при нажатии кнопки движения внутри чп что то щелкает и через 2-3 с тухнет панель пульта , ошибок на пч нет , до этого 2 сделал все норма ! 

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: KEB лифт F5
« Ответ #178 : Октябрь 15, 2019, 05:29:40 »
Мусор в виде винтов и шайб в нём имеется?

Оффлайн Александр20

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: KEB лифт F5
« Ответ #179 : Октябрь 15, 2019, 08:42:05 »
Саморез в боковой панели был , вытрусил и поехал ! Спасибо